讨教 冷却塔
jesse060606
2007年07月29日 11:13:05
只看楼主

我公司火电循环冷却水系统,配钢混结构机力通风逆流冷却塔,设计流量2000立方 , 淋水面积13m×13m(产品尺寸), 淋水密度约12。 实际建成淋水面积11m×11m(不知道设计院怎么想的),运行流量约7200立方,淋水密度超过15(可能超过了最高淋水密度了,本人不能确定)。 实际运行中不能满足系统设计水温要求。因此有如下两个问题: 1、若淋水密度超过最高值,套公式进行理论计算时,结果肯定不准,有否经验修正系数进行修正。

1、若淋水密度超过最高值,套公式进行理论计算时,结果肯定不准,有否经验修正系数进行修正。
2、冷却塔使用PVC斜折波填料,两层,1m高。我公司打算进行冷却塔扩能改造,欲增加一层0.5m高填料。那么填料容积散质系数会是多少?
谢谢指教!
免费打赏
wangjy87121
2007年12月04日 09:46:37
2楼
冷却塔改造是比较复杂的问题,应该由资深的冷却塔专业人员现场查看,必要时辅以测试。请与我联系。电话13582476737
回复
618028
2007年12月04日 14:56:09
3楼
90S346(1)冷却塔,不知道对你有没有用
回复
wwwhovey123
2007年12月04日 16:28:27
4楼
具体要看在什么地点,要结合当地的气象条件来计算一下才能确定。