如下图所示,单跨的这根主梁上加了一根次梁,以及悬挑出去1600的悬挑梁上,主梁和挑梁的配筋为下图所示,挑梁上。照理说8@200,可是程序却配了10@100的箍筋。这是一个唐山的一个传达室,抗震等级为2级,设防烈度为8.5度,请问难道是有什么抗震的构造要求么?
如下图所示,单跨的这根主梁上加了一根次梁,以及悬挑出去1600的悬挑梁上,主梁和挑梁的配筋为下图所示,挑梁上。照理说8@200,可是程序却配了10@100的箍筋。这是一个唐山的一个传达室,抗震等级为2级,设防烈度为8.5度,请问难道是有什么抗震的构造要求么?
2楼
场地类别是三类吗?
如果是三类 构造措施得按一级 确实得10
回复
3楼
按照SAWTE的计算结果自己配筋,PKPM自动生成的钢筋存在很多问题。
回复
4楼
请问这个条文在哪里的?我的场地类别设置了二类。
回复
5楼
这个是广厦生成的。
回复
6楼
抗震规范3.3.3和表6.3.3
回复
7楼
是一级抗震吧!?一级的话最小配筋直径就是10!
回复
8楼
挑梁箍筋间距100,直径应该有构造要求。
回复
9楼
原帖由 jiegouxiaosheng 于 2012-11-22 17:40 发表
场地类别是三类吗?
如果是三类 构造措施得按一级 确实得10
请问这个条文在哪里的?我的场地类别设置了二类。
============
高规3.92条,抗规没有要求。
回复
10楼
悬挑梁要全长加密的
回复
11楼
按照规范设计,pkpm应该没问题
回复