求助,消防喷头设计未给出高度的情况下,按多高考虑
bacaneer
bacaneer Lv.3
2012年11月22日 15:18:49
只看楼主

管道走梁下多少符合标准?

管道走梁下多少符合标准?
免费打赏
renbenhe
2012年11月24日 16:12:47
2楼
规范有啊,不同的管道离墙或梁有最小距离的啊。
回复
灬天蝎乄
2012年11月26日 14:01:50
3楼
楼主是想问管道的标高,还是喷头的标高,管道的话,尽量靠上,减少占用空间就可以了
如果是指喷头的标高,如果吊顶,则为下垂式喷头,喷头按吊顶的高度,如果不吊顶,则为直立式喷头,喷头溅水盘距楼板的高度一般为:75~150mm
回复
chenjue1986
2012年11月26日 14:21:09
4楼
喷淋得设计本身是无法确定标高的(仅限支管和配管),需要配合装修和其他专业,因为喷淋管在房间内属于最小的管道,要避让、配合其他的管道,比如空调风管等,所以设计师不会给出明确的标高,施工时完全可以根据现场的实际情况做调整。如楼上所说,梁下的喷淋标高是由国标规范限制的,可以参考喷淋的设计规范;喷淋应尽量贴楼面布置,一般距露面高度为75~150mm。
回复
zxhccc
2012年12月23日 08:22:42
5楼
学习了,非常感谢。
回复