关于消防报警用线的问题
pzz147
pzz147 Lv.2
2007年07月28日 22:15:40
只看楼主

刚接触一个消防报警工程,由于不太明白怎样布管及用线,到别的工地看了看,看到多种颜色的双绞线,但不知道是怎么规定的,恳请各位前辈不吝赐教。多谢!

刚接触一个消防报警工程,由于不太明白怎样布管及用线,到别的工地看了看,看到多种颜色的双绞线,但不知道是怎么规定的,恳请各位前辈不吝赐教。多谢!
免费打赏
zrq778
2007年07月31日 13:14:27
2楼
消防系统的线缆通常有:NH-耐火、ZR-阻燃、NR-难燃、矿物电缆四种,布管一般采用可挠镀锌钢管暗埋或者明敷,布完后油防火油漆(明敷);
回复
cloudcraker
2007年08月01日 13:34:32
3楼
呃,貌似规范上都写了的?
回复
pzz147
2007年08月02日 21:27:41
4楼
多谢二位大哥帮助,顺便问三楼一句,是什么规范上有?
回复
choyse
2007年08月03日 08:36:53
5楼
看一看火灾报警施工规范吧,顺便参考一下火灾报警设计规范。
有不明白的,可以咨询我。
回复
pzz147
2007年08月03日 15:18:43
6楼
能不能告诉我你的QQ呢
回复
pzz147
2007年08月03日 15:21:14
7楼
看到了
回复
yjr888
2007年08月04日 15:35:31
8楼
消防系统的线缆通常有:NH-耐火、ZR-阻燃、NR-难燃、矿物电缆四种,布管一般采用可挠镀锌钢管暗埋或者明敷,布完后油防火油漆(明敷);

我们一般用NH
回复
guolei2002
2007年08月05日 17:32:58
9楼
烟感等探测器多用阻燃RVS,其他的用ZRBV。听听大家意见
回复
ziliaoshi_1
2007年08月06日 15:06:55
10楼
通常信号总线使用双绞线RVS-2x1.5或ZR-RVS-2x1.5,24V电源线使用BV-2.5或ZR-BV-2.5,电话、广播等通讯线路使用RVVP-2x1.0,多线控制模块使用ZR-KVV系列控制电缆,如果管路明装,要求采取防火措施:如防火涂料、使用耐火导线等。