变压器容量
lfm593
lfm593 Lv.2
2007年07月28日 19:29:08
来自于变压器
只看楼主

各位工程师,我对电气是菜鸟,功率怎么算变压器容量?比如1000KW=?千伏安。恳请各位工程师给个意见。非常感谢!

各位工程师,我对电气是菜鸟,功率怎么算变压器容量?比如1000KW=?千伏安。恳请各位工程师给个意见。非常感谢!
免费打赏
kkp520
2007年07月28日 19:34:59
2楼
老问题.S=P/COS[功率因数]
回复
ziyouzhe580930
2007年07月29日 00:02:20
3楼
二楼说的对.
回复
zhangyongshou
2007年07月29日 18:23:11
4楼
.S=P/COS[功率因数] 变压器容量的确定是 所有负载的计算负荷/变压器的负荷率/功率因素
回复
xinmei1227
2007年07月29日 21:46:53
5楼
COS[功率因数]???
回复
tryyer
2007年07月31日 18:57:05
6楼
谢谢大家,最好能举个例子说明一下
回复
lixinyu129
2007年08月16日 14:54:21
7楼
变压器容量的确定是 所有负载的计算负荷/变压器的负荷率/功率因素
回复
tianzhu5272
2007年08月18日 20:02:19
8楼
S是什么啊?视在功率? 
回复
tianzhu5272
2007年08月18日 20:03:33
9楼
建议再把公式说明白点,新人,不会呀!!
回复
yayacs1980
2007年08月18日 21:13:53
10楼
kW说的是功率 kVA说的是容量 .两者关系是 容量=功率/COS[功率因数]
回复
zhaochunwei
2007年08月31日 10:50:52
11楼
变压器容量确定
建筑物的计算负载Pjs确定后,供电变压器的总装机容量S/KVA为:
S=Pjs/βcosφ
其中Pjs为建筑物的计算有功功率;
cosφ为补偿后的平均功率因数,取决于供电部门对用户的要求.一般要求用户高压侧的平均功率因数cosφ不小于0.9;
β为变压器的负载率;
因此变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负载率β,然后在按所选变压器标称系列来规整即可.
回复