我设计的用交流接触器控制多路照明,马上要交图了,大家给点意见!
zhendeeni
zhendeeni Lv.4
2012年11月22日 14:10:38
只看楼主

交流接触器用4P的没问题吧?

交流接触器用4P的没问题吧?

QQ五笔截图未命名.png


QQ五笔截图未命名1.png

免费打赏
无纤尘
2012年11月23日 09:41:59
12楼
断路器4P的会切断N线,某些时候导致安全隐患。用3P+N的,或者3P的。接触器4P的没见过
回复
快乐到永别
2012年11月23日 09:56:34
13楼
是不是用时控器会方便些?
回复
loyal7
2012年11月23日 10:10:32
14楼
接触器用3极即可,接触器主要起分/合回路的控制作用,无保护功能,亦不能作隔离电器使用,不必刻意切断N线。
如要从操作安全,及使用可靠性角度考虑,可将接触器后的分支回路断路器采用1P+N或2P的。
回复
zhixiansheng
2012年11月23日 10:35:02
15楼
我认为接触器用3P的
回复
yuanchenga
2012年11月23日 11:03:35
16楼
只要你的设计,符合设计要求即可,至于断路器选型,根据供电系统类型来选,接触器主触头是三对,另一对应该是接触器自带辅助触头!
回复
3288124
2012年11月23日 14:09:01
17楼
强烈建议接触器和空开都用3P的,零线直接接过去就行了!!!
回复
xu_xinzhi
2012年11月23日 14:15:43
18楼
交流接触器没有4P的
回复
hongjingxinshi
2012年11月23日 14:23:20
19楼
有些接触器看上去是四对触点,但其实有一对是辅助触点吧。
回复
gutao1984
2012年11月23日 16:16:29
20楼
用接触器不稳定 我觉得没必要 一般在电动控制回路中我才选用 照明没必要吧
回复
stone1555
2012年11月23日 16:24:27
21楼
交流接触器3P就够了吧,断火线的
回复