我设计的用交流接触器控制多路照明,马上要交图了,大家给点意见!
zhendeeni
zhendeeni Lv.4
2012年11月22日 14:10:38
只看楼主

交流接触器用4P的没问题吧?

交流接触器用4P的没问题吧?

QQ五笔截图未命名.png


QQ五笔截图未命名1.png

免费打赏
ceiapinpai
2012年11月22日 14:48:14
2楼
http://www.jinkoumen.com/个人觉得已经很完善了,我是做电子探测设备设计的!
回复
智库
2012年11月22日 15:07:38
3楼
交流接触器有4个主触头的吗?
回复
zhendeeni
2012年11月22日 16:00:41
4楼
回复
智库
2012年11月22日 16:33:59
5楼
再请问一下:
1.为什么照明回路要用4极开关?用3极为什么不行?用4极有什么好处?
2.控制回路的图例中,过去都是“下开上闭”,我看你的系统图都是这样的,为什么控制图不按这个规则来了?
回复
mcmad
2012年11月22日 16:57:09
6楼
接触器4P的真心没有见过,路灯这种负荷又不是三相负荷,弄成4P完全没有必要。
回复
wanglin1318
2012年11月22日 18:47:51
7楼

接触器上级的断路器可以换成隔离开关(如施耐德INT125系列)吧,像这样的末端配电选择性很难保证,接触器上级的断路器跳了,总开关很难不跳,索性把接触器上级的断路器取消
回复
lswkgyb
2012年11月22日 21:07:32
8楼

小容量接触器有四对触头,1、3、5,2、4、6为主触头,另有一对13、14作为辅助触头的,但是这四对触头的容量一样大,故如果照明回路的电流小于该触头的额定电流的话,还是可以用的
就是楼主画的电路中断路器QF将N线也接入是否妥当?
回复
hanzhg54
2012年11月22日 21:37:06
9楼

20A以下的有五个主触头。
回复
智库
2012年11月22日 23:43:41
10楼
13、14是辅助触头,不是主触头,尽管触头看起来和主触头一样,也不能代替主触头,只能用于切换信号。
回复
智库
2012年11月22日 23:45:21
11楼


请问五个主触头有什么用?怎么确定是主触头呢?
回复