我设计的用交流接触器控制多路照明,马上要交图了,大家给点意见!
zhendeeni
zhendeeni Lv.4
2012年11月22日 14:10:38
只看楼主

交流接触器用4P的没问题吧?

交流接触器用4P的没问题吧?

QQ五笔截图未命名.png


QQ五笔截图未命名1.png

免费打赏
qsy0
2012年11月23日 16:47:26
22楼
旧国标,触头是走的“左开右闭、上开下闭原则”。91年后推行新国标,动断触头及动合触头就遵行“旋转原则”,符号各只有一个了,在图上可以360度旋转,但不应镜像,开关类似。
回复
dq9722
2012年11月23日 17:10:16
23楼
断路器用3P,N线直通即可,N不必进入接触器。
回复
langlihao2005
2012年11月23日 18:00:22
24楼
学习了!!!
回复
lingnan1
2012年11月23日 18:41:56
25楼
操作安全,及使用可靠性角度考虑,可将接触器后的分支回路断路器采用1P+N或2P的
爱德利变频器
回复
八0后的幸福
2012年11月23日 20:47:24
26楼
建议KM用3P的!
回复
maidi1214
2012年11月24日 11:20:03
27楼
1.虽然控制回路很简单,还是应该加个熔断器或者断路器,你的图纸一次和二次混乱没分开。
2.接触器前面的断路器多余。
回复
y806099267
2012年11月24日 11:21:10
28楼
断路器采用4级的 假若功率不大的话、控制回路采用4个单相的交流接触器比较好、假若控制的负载功率较大 而且三相比较平衡的话 采用3级的接触器就行。
回复
xgl_x818
2012年11月24日 12:32:51
29楼
个人认为使用4p接触器是多余的,而且有安全隐患,当N相接触器触头接触不良时,会造成N相带电,易发生触电事故。
回复
ssqqugamd
2012年11月24日 18:17:53
30楼
看了你的系统图,再加一级交流接触器控制,即没有什么保护容量又那么小,真是没有必要。给人感觉很像“画蛇添足”的味道。
回复
flylovemore
2012年11月24日 19:46:22
31楼
加个定时器就更好了
回复

相关推荐

APP内打开