各位大侠,请教溴化锂直燃机、热水锅炉(用天然气)可否设置(用天然气)在地下二层
各位大侠,请教溴化锂直燃机、热水锅炉(用天然气)可否设置(用天然气)在地下二层
2楼
按照《高规》《建规》的修订报批稿,规定常压或负压型锅炉房可布置在地下二
层,但不应低于地下二层。溴化锂直燃机、热水锅炉(用天然气且常压)可以设
置在地下二层。
回复
3楼
设计地下二层应该不成问题。
回复
4楼
是否要考虑泄爆?需要挖天井?
回复
5楼
理论上是可以的,但是根据现场情况就的考虑4楼说的了
回复
6楼
直燃机应参照燃油锅炉房规范,对日用油箱的大小,泄爆口面积要求以及单独出入口布置要求都和燃油锅炉相似!
回复
7楼
我认为可以
回复
8楼
我以前做的某酒店溴化锂直燃机和锅炉房就放在地下二层,关键是要作好直燃机房的通风,这点很重要。另外远大有很详细的直燃机房设计资料,不妨向他们索取一下资料,对优化设计会有帮助。
回复
9楼
目前的国家规范没有明文规定,但有些地区有地方法规,比如北京市消防局对在地下室设置直燃机和锅炉就有明确的规定,一般来说是不能放在地下二层的,但不是绝对的,当有足够大和地面相通的泄爆面积时,地下二层某种程度上也可以视为地下一层了.北京市就有放在地下二层的直燃机房.
回复
10楼
现在监管较严,必须有泄爆面积,负压锅炉可以置于-2层,但燃气管应为中压,一般不易置于-2层,
回复
11楼
一般溴化锂直燃机、热水锅炉(用天然气)燃烧器进口均为低压燃气,考虑好泄爆及泄漏报警设施,可以设置在地下二层。
回复