直燃机、热水锅炉设置的位置
wzf123
wzf123 Lv.2
2004年10月19日 08:54:49
来自于中央空调
只看楼主

各位大侠,请教溴化锂直燃机、热水锅炉(用天然气)可否设置(用天然气)在地下二层

各位大侠,请教溴化锂直燃机、热水锅炉(用天然气)可否设置(用天然气)在地下二层
awxue
2004年10月19日 09:59:08
2楼
按照《高规》《建规》的修订报批稿,规定常压或负压型锅炉房可布置在地下二
层,但不应低于地下二层。溴化锂直燃机、热水锅炉(用天然气且常压)可以设
置在地下二层。
回复
yxf95
2004年10月19日 10:35:10
3楼
设计地下二层应该不成问题。
回复
cnbbzz
2004年10月19日 12:02:40
4楼


是否要考虑泄爆?需要挖天井?
回复
wangaili1314
2004年11月05日 16:51:04
5楼
理论上是可以的,但是根据现场情况就的考虑4楼说的了
回复
hhbox
2004年11月05日 17:02:49
6楼
直燃机应参照燃油锅炉房规范,对日用油箱的大小,泄爆口面积要求以及单独出入口布置要求都和燃油锅炉相似!
回复
wjfsxjx
2004年11月05日 18:27:55
7楼
我认为可以
回复
edc
2004年11月05日 18:48:25
8楼
我以前做的某酒店溴化锂直燃机和锅炉房就放在地下二层,关键是要作好直燃机房的通风,这点很重要。另外远大有很详细的直燃机房设计资料,不妨向他们索取一下资料,对优化设计会有帮助。
回复
jf_xu
2004年11月06日 10:15:30
9楼
目前的国家规范没有明文规定,但有些地区有地方法规,比如北京市消防局对在地下室设置直燃机和锅炉就有明确的规定,一般来说是不能放在地下二层的,但不是绝对的,当有足够大和地面相通的泄爆面积时,地下二层某种程度上也可以视为地下一层了.北京市就有放在地下二层的直燃机房.
回复
lsb167
2004年11月09日 11:48:51
10楼
现在监管较严,必须有泄爆面积,负压锅炉可以置于-2层,但燃气管应为中压,一般不易置于-2层,
回复
tpezzh123
2004年11月09日 12:08:23
11楼
一般溴化锂直燃机、热水锅炉(用天然气)燃烧器进口均为低压燃气,考虑好泄爆及泄漏报警设施,可以设置在地下二层。
回复