请教:奇怪的蒸发压力降
yaoyonglin1
2007年07月28日 15:31:09
来自于制冷技术
只看楼主

最近在做产品试验时得到一个蒸发压力降记录,见附图粉红色线,该线表明蒸发压力在开机后20~30分钟才缓慢降到设计值2巴左右.这在其他机器上从没有见过,也想不通为什么.哪位高人可以帮忙分析一下,找出原因.压缩机:Danfoss SC12CLX制冷剂:R404A.冷凝器:强制风冷蒸发器:盘管直冷节流装置:毛细管.图中左轴为温度坐标,(单位:摄氏度),右轴为压力坐标,(单位:巴)0.0-环境温度

最近在做产品试验时得到一个蒸发压力降记录,见附图粉红色线,该线表明蒸发压力在开机后20~30分钟才缓慢降到设计值2巴左右.
这在其他机器上从没有见过,也想不通为什么.
哪位高人可以帮忙分析一下,找出原因.

压缩机:Danfoss SC12CLX
制冷剂:R404A.
冷凝器:强制风冷
蒸发器:盘管直冷
节流装置:毛细管.

图中左轴为温度坐标,(单位:摄氏度),右轴为压力坐标,(单位:巴)
0.0-环境温度
0.1-高压压力
0.2-低压压力
0.3-蒸发器出口温度
0.4-压缩机头温度
0.5-压缩机吸气温度
0.6-要控制的箱体温度
0.7-压缩机排气温度
0.8-冷凝器出口温度

1185608038200.jpg

免费打赏
北冰洋
2007年07月28日 16:31:23
2楼
10分钟后被控环境降温速度正常,系统各项参数均正常。刚开机10分钟内,蒸发器回气带液,压缩机发生轻微液击了,表现是排气温度偏低,机壳温度偏低,此时被控环境几乎不降温,即冷量输出很少。
不知其它机组开机10分钟内是不是也如上图那样?
回复
yaoyonglin1
2007年07月31日 13:04:34
3楼
多谢2楼回帖.
其他机组没见过这样,特别是蒸发压力,一般在1~2分钟内就可降到设计值.
如果真是在刚开机10分钟内蒸发器回气带液,那是什么原因导致呢?压缩机发生液击后,那这台压缩机还能用吗?不过从图上看该系统在做第二个制冷循环时,压力降还是很慢啊.
回复
compmen
2007年07月31日 19:33:34
4楼
朋友 这个是不是真的 还是电脑故障 根本就没理由

01 05 根本就没可能
回复
yaoyonglin1
2007年08月01日 00:10:26
5楼
回4楼:

我也觉得没有理由,所以才传上来给各位高手分析
电脑故障的可能性很小,因为我们之前和之后用同一台电脑,没有发现异常.
你的"01,05根本就没可能" 的判断依据是什么啊?不过你可以看到,01高压压力随环境温度变化波动得很厉害.
另外再补充一点,该系统用于一个-18摄氏以下的冷冻箱.
回复
compmen
2007年08月01日 13:05:14
6楼
0.1-高压压力 难道是高压系统的压力能瞬间回升到正常压力

0.5-压缩机吸气温度 就算是有回液造成的 你听说过回液前吸气温度先上升然后再回液的吗
回复
malancao1012
2007年08月01日 14:43:48
7楼
什么环境下使用啊,环温变化这么有规律,服气

是否应该怀疑一下压缩机效率啊
回复
yaoyonglin1
2007年08月01日 18:22:04
8楼
在实验室测试,房间装了台空调.
另回6楼,
0.1-高压压力也是停机后差不多5分钟才慢慢降下来的啊,当然停机后低压也在慢慢升高.该图表明两个钟内压缩机停了两次机.
回复
xyjin1986
2007年08月02日 22:22:26
9楼
会不会是冷媒有问题了.
回复
zxwknight3166
2007年08月13日 14:18:52
10楼
我想正常啊!
你的是-22左右的蒸发温度啊,蒸发温度和库温成正比关系啊!从图上02 06可也看出来啊!你不可能一下将库温降到-18度啊。
你说的几分钟空调工况吧。
还有后面的大的波动是停机吧,不是什么计算机故障。
回复
long_ting1130
2007年08月14日 13:21:44
11楼
确实好奇怪,1:30那个波动是停机造成的吗?个人认为是不是-18度情况需要慢慢降温,可将蒸发器不加负荷实验下,是否还需要这么长时间,以前弄冷干机,如果进风,蒸发温度也需要20分钟才行.
回复