讨论:高规3.4.13后浇带设置位置问题的说明
無畏
無畏 Lv.16
2012年11月22日 11:47:19
只看楼主

后浇带位置设置问题,高规条文说明3.4.13中提到(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),对于1/3跨度处怎么理解呢,是1/3跨度范围内,还是1/3跨度的地方开始设置呢?请高手指点下,谢谢了 3.4.13 提高配筋率可以减小温度和收缩裂缝的宽度,并使其分布较均匀,避免出现明显的集中裂缝;在普通外墙设置外保温层是减少主体结构受温度变化影响的有效措施。 施工后浇带的作用在于减少混凝土的收缩应力,并不直接减少使用阶段的温度应力。所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。后浇带应从受力影响小的部位通过(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),不必在同一截面上,可曲折而行,只要将建筑物分开为两段即可。混凝土收缩需要相当长时间才能完成,一般在45d后收缩大约可以完成60%,能更有效地限制收缩裂缝。

后浇带位置设置问题,高规条文说明3.4.13中提到(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),对于1/3跨度处怎么理解呢,是1/3跨度范围内,还是1/3跨度的地方开始设置呢?请高手指点下,谢谢了
3.4.13 提高配筋率可以减小温度和收缩裂缝的宽度,并使其分布较均匀,避免出现明显的集中裂缝;在普通外墙设置外保温层是减少主体结构受温度变化影响的有效措施。
ansysdede003
2012年11月24日 20:54:33
32楼
如图所示,参考,构造手册,并合理利用受力原理即可。
回复
wzf3769
2012年11月25日 07:21:47
33楼
应该是三等分梁跨,在中间那三分之一段,而不是从那三等分点开始,这纯碎是误解
有人认为是三等分点可能是剪力,弯矩都最小处,这理论上是如此,实际上这个位置变化是很大的,
规范意思是在三等分中间那个范围,已经是最大可能避开端部负弯矩最大的地方了,先确保剪力最小地方

[ 本帖最后由 wzf3769 于 2012-11-25 07:25 编辑 ]
回复
mini结构师
2012年11月25日 11:03:10
34楼
17楼说的是非常正确的,是力学模型的问题。
回复
kangcm
2012年11月25日 13:35:00
35楼
3/1处吧 都说的差不多
回复
longsheng1026
2012年11月25日 15:58:46
36楼
理解上要到位,应用上可以差不多就行!从规范上理解,后浇带要设置在弯矩最小的地方(理论上弯矩=0地方),如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位就是弯矩最小的地方。
回复
bzaxh
2012年11月25日 21:12:43
37楼
结合32楼的图,33楼说的比较在理,可以采纳
回复
零下45度
2012年11月25日 22:58:19
38楼
关于后浇带的位置,我查了老构造手册,是在梁3等分的跨中跨中,但是我问了我们的总工,他说构造手册是错误的,应该在梁3等分的第一跨,比如你的柱距是3米的,后浇带宽度是800mm的,你的后浇带边缘离柱字子轴线的距离是200mm,要综合考虑弯矩和剪力,在梁3等分的第一跨比较合理。
回复
一号楼梯
2012年11月26日 00:21:18
39楼
个人觉得从1/3处开始设置比较好
回复
zyb15023265759
2012年11月26日 09:21:06
40楼
框架柱(500x500)传来上部轴力Nk=100KN,弯矩Mkx=220KN.m,修正后的地基承载力特征值为100Kpa,拟采用独立基础,基础底标高暂时拟定为-1.2m,那么如何设计才能让独立基础的最省?
回复
awying
2012年11月26日 10:52:31
41楼
回复

相关推荐