讨论:高规3.4.13后浇带设置位置问题的说明
無畏
無畏 Lv.16
2012年11月22日 11:47:19
只看楼主

后浇带位置设置问题,高规条文说明3.4.13中提到(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),对于1/3跨度处怎么理解呢,是1/3跨度范围内,还是1/3跨度的地方开始设置呢?请高手指点下,谢谢了 3.4.13 提高配筋率可以减小温度和收缩裂缝的宽度,并使其分布较均匀,避免出现明显的集中裂缝;在普通外墙设置外保温层是减少主体结构受温度变化影响的有效措施。 施工后浇带的作用在于减少混凝土的收缩应力,并不直接减少使用阶段的温度应力。所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。后浇带应从受力影响小的部位通过(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),不必在同一截面上,可曲折而行,只要将建筑物分开为两段即可。混凝土收缩需要相当长时间才能完成,一般在45d后收缩大约可以完成60%,能更有效地限制收缩裂缝。

后浇带位置设置问题,高规条文说明3.4.13中提到(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),对于1/3跨度处怎么理解呢,是1/3跨度范围内,还是1/3跨度的地方开始设置呢?请高手指点下,谢谢了
3.4.13 提高配筋率可以减小温度和收缩裂缝的宽度,并使其分布较均匀,避免出现明显的集中裂缝;在普通外墙设置外保温层是减少主体结构受温度变化影响的有效措施。
changjianbao0323
2012年11月23日 11:17:01
12楼
梁中间位置,板任何位置
回复
heart2013
2012年11月23日 11:24:31
13楼
我认为后浇带的设置位置应该是剪力最小的地方,而按简支梁受均布荷载的模型中两端各1/3处的剪力应该是比较小的

[ 本帖最后由 heart2013 于 2012-11-23 11:27 编辑 ]
回复
菜很少
2012年11月23日 12:33:15
14楼
应该是在距离支座的1/3跨处开始设置,我个人认为留置后浇带也就是形成施工缝,而施工缝的留置原则又是剪力最小处,那么就只有向梁跨中靠近,距支座越近无疑剪力越大,所以还是从1/3跨处开始比较好.
回复
cui369499383
2012年11月23日 12:35:30
15楼
应该是跨中1/3范围内的剪力比较小
回复
無畏
2012年11月23日 12:53:31
16楼
请问能不能具体说说是哪个版本的构造手册以及页数吗,谢谢了
回复
萧剑
2012年11月23日 13:06:12
17楼
12.jpg
从图上来看,在1/3跨度处梁的受力相对是较小的,弯矩、剪力都较小,所以在1/3跨度处的,当然实际中可以多一点,少一点也可以的啊。并不是死的。对于连梁,因为在跨中,是因为跨中的剪力最小,连梁大家都知道承受剪力比较大的嘛。所以在剪力较小位置设置后浇带是合理的啥。
回复
pgp-110
2012年11月23日 13:46:44
18楼
根据实际情况需要设置,一般设计会注明的。
回复
chsy163
2012年11月23日 15:38:49
19楼
应该没事啊
回复
commute5089
2012年11月23日 16:39:33
20楼
后浇带应位于中间1/3跨范围内,主要考虑后浇带新旧砼连接受剪问题,中间1/3跨剪力小。
回复
spy320
2012年11月23日 17:03:26
21楼
同意沙发,只要是对结构有利就行了,不必严格遵照规范