讨论:高规3.4.13后浇带设置位置问题的说明
無畏
無畏 Lv.16
2012年11月22日 11:47:19
只看楼主

后浇带位置设置问题,高规条文说明3.4.13中提到(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),对于1/3跨度处怎么理解呢,是1/3跨度范围内,还是1/3跨度的地方开始设置呢?请高手指点下,谢谢了 3.4.13 提高配筋率可以减小温度和收缩裂缝的宽度,并使其分布较均匀,避免出现明显的集中裂缝;在普通外墙设置外保温层是减少主体结构受温度变化影响的有效措施。 施工后浇带的作用在于减少混凝土的收缩应力,并不直接减少使用阶段的温度应力。所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。后浇带应从受力影响小的部位通过(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),不必在同一截面上,可曲折而行,只要将建筑物分开为两段即可。混凝土收缩需要相当长时间才能完成,一般在45d后收缩大约可以完成60%,能更有效地限制收缩裂缝。

后浇带位置设置问题,高规条文说明3.4.13中提到(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),对于1/3跨度处怎么理解呢,是1/3跨度范围内,还是1/3跨度的地方开始设置呢?请高手指点下,谢谢了
3.4.13 提高配筋率可以减小温度和收缩裂缝的宽度,并使其分布较均匀,避免出现明显的集中裂缝;在普通外墙设置外保温层是减少主体结构受温度变化影响的有效措施。
2012年11月22日 14:03:51
2楼
我觉得此规定是为了保证对结构受力影响较小,不必死扣条文
回复
hll793482739
2012年11月22日 18:43:26
3楼
我觉得应该是后浇带中心在1/3跨处!
回复
tjshilide
2012年11月22日 22:12:56
4楼
结构设计有一特点,差不多就行。众多安全系数保证你不会出事。即使现在施工水平再差。关键是设置在第一跨,旧高规在第二跨,实践出裂缝较多。
回复
scylb
2012年11月23日 08:58:06
5楼
能在1/3最好,但是实际情况那有那么完美的,尽量满足
回复
無畏
2012年11月23日 09:31:13
6楼
但是我看了02高规的条文说明,也是说的1/3跨度处啊,
4.3.13 提高配筋率可以减小温度和收缩裂缝的宽度,并使其分布较均匀,避免出现明显的集中裂缝。

在普通外墙设置外保温层是减少主体结构受温度变化影响的有效措施。

施工后浇带的作用在于减少混凝土的收缩应力,并不直接减少温度应力,而提高它对温度应力的耐受能力。所以通过后浇带的板、墙钢筋应断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。后浇带应从受力影响小的部位通过(如梁、板 1/3 跨度处,连梁跨中等),不必在同一截面上,可曲折而行,只要将建筑物分开为两段即可。

混凝土收缩需要相当时间才能完成,一般在60天后再浇灌后浇带,此时收缩大约可以完成70%,能更有效地限制收缩裂缝。
(02高规条文说明)
回复
smallyfish
2012年11月23日 09:32:21
7楼
1/3跨度处,大家看下混凝土构造手册就知道
回复
zjxuhappy
2012年11月23日 10:15:45
8楼
后浇带中心在1/3跨处!
回复
lcglangfang
2012年11月23日 10:23:09
9楼
边跨1/3内吧
回复
wjforgzl
2012年11月23日 10:42:25
10楼
中心在1/3跨处
回复
q1780143488
2012年11月23日 10:47:40
11楼
我个人认为是从1/3跨度处开始!
回复