广州住宅用电, 一根10KV高压电缆回路,最大能带多少容量的变压器?
lhgolxy
lhgolxy Lv.7
2012年11月22日 10:10:01
来自于变压器
只看楼主

广州住宅用电, 一根10KV高压电缆回路,最大能带多少容量的变压器?

广州住宅用电, 一根10KV高压电缆回路,最大能带多少容量的变压器?
免费打赏
ssqqugamd
2012年11月22日 10:52:42
2楼
你还缺少别人给你回答的条件-----材质、截面、敷设条件、电缆长度,要求工作温度、环境温度,否则没人能回答你提的问题。
回复
electricity
2012年11月22日 11:10:01
3楼
给你一个参考吧,工业与民用配电设计手册 31页 电缆送电,10KV的6公里以内 5MW,5000KW。
回复
honxs
2012年11月28日 18:17:08
4楼
可能楼主想问的是一路10kV回路能带多大容量吧,这个每个地方供电局都有规定的,超过了这个容量就要上35kV电源进线了,是这意思吧?
广州的不知道。
回复
jiaoqibin1983
2012年11月30日 17:47:43
5楼
成都地区最多允许15000KVA
回复
bb9592
2012年12月01日 21:25:15
6楼
各地规定不一样吧,好像是2000左右吧?
回复
momode777
2016年03月05日 11:07:09
7楼
没有截面,电缆材质,环境因素,不好回答啊
回复
helinhuzh3
2016年04月25日 14:01:54
8楼
谢谢楼主分享