日前,送往消防审查的图纸,消防中心认为图纸中的门厅由于贯通三层了,应该设机械排烟。可是貌似《高规》中只有8.4.1.3规定不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭必须设机械排烟。而门厅虽然贯通了三层且层高确实超过12m(13.5m),但是门厅和中庭不一样吧?图纸中的门厅有一面全部是玻璃窗啊,应该通过玻璃窗自然排烟就可以了吧?请高手解疑。