在<自喷规范>:8.0.5 轻危险级中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。该工程为中危险1级。标准喷头。因为房间开间问题,喷头布置比较密集,最不利点喷头工作压力若设为0.1MPa,则配水管入口的压力为0.5MPa。该工程中危险1级的最不利点喷头保护 4.1m * 2.7m 的 面积为 11.07 m2 小房间:①若只布置一个喷头,则该喷头的工作压力应该有保护面积11.07 m2 →0.069MPa。
该工程为中危险1级。标准喷头。
因为房间开间问题,喷头布置比较密集,最不利点喷头工作压力若设为0.1MPa,则配水管入口的压力为0.5MPa。
该工程中危险1级的最不利点喷头保护 4.1m * 2.7m 的 面积为 11.07 m2 小房间:
①若只布置一个喷头,则该喷头的工作压力应该有保护面积11.07 m2 →0.069MPa。
②若布置二个喷头,则喷头保护面积为5.535 m2 →0.018MPa。(但,规范5.0.1系统最不利点出喷头的工作压力不应低于0.05MPa,最后还是取为0.05MPa)。
个人认为,当取0.05MPa的时候,喷头的流量为:80*√0.5=56.56L/S。
保护面积:56.56/6=9.42 m2,可以达到保护要求。
因此修改最不利点喷头工作压力为0.05MPa,则配水管入口压力为0.26MPa。
总结,喷头水力计算时,最不利点喷头工作压力应该是根据其保护的面积来计算,而不是一味的套用0.1MPa。
心得,不知是否正确,请高手指正!