喷淋水力计算心得
leoyf
leoyf Lv.2
2007年07月27日 09:37:23
只看楼主

在<自喷规范>:8.0.5 轻危险级中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。该工程为中危险1级。标准喷头。因为房间开间问题,喷头布置比较密集,最不利点喷头工作压力若设为0.1MPa,则配水管入口的压力为0.5MPa。该工程中危险1级的最不利点喷头保护 4.1m * 2.7m 的 面积为 11.07 m2 小房间:①若只布置一个喷头,则该喷头的工作压力应该有保护面积11.07 m2 →0.069MPa。

在<自喷规范>:8.0.5 轻危险级中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。

该工程为中危险1级。标准喷头。

因为房间开间问题,喷头布置比较密集,最不利点喷头工作压力若设为0.1MPa,则配水管入口的压力为0.5MPa。



该工程中危险1级的最不利点喷头保护 4.1m * 2.7m 的 面积为 11.07 m2 小房间:
①若只布置一个喷头,则该喷头的工作压力应该有保护面积11.07 m2 →0.069MPa。

②若布置二个喷头,则喷头保护面积为5.535 m2 →0.018MPa。(但,规范5.0.1系统最不利点出喷头的工作压力不应低于0.05MPa,最后还是取为0.05MPa)。
个人认为,当取0.05MPa的时候,喷头的流量为:80*√0.5=56.56L/S。
保护面积:56.56/6=9.42 m2,可以达到保护要求。

因此修改最不利点喷头工作压力为0.05MPa,则配水管入口压力为0.26MPa。



总结,喷头水力计算时,最不利点喷头工作压力应该是根据其保护的面积来计算,而不是一味的套用0.1MPa。

心得,不知是否正确,请高手指正!






marlboro777
2007年07月28日 10:22:13
2楼
你太有才了!其实最末端喷头压力是算出来的!
回复
w-jwei
2007年08月19日 09:39:20
3楼


有点不明白,为什么未端的喷头是算出来的,如何算,从哪儿开始算?天正自喷水力计算是从最未端的喷头开始的!!请指明!!
回复
honner
2007年08月19日 20:53:37
4楼
水头损失呢?管网的水头损失,哈哈,还有报警阀,水流指示器什么的损失呢?
回复
jianyh
2007年08月20日 09:36:28
5楼
我觉的并不是。0.069mpa下流量满足11.6平方就可以布置一个喷头民、4.1*2.7房间

但布置二个喷头时间,出口压力可以是0.5mpa

回复
jjplj
2007年08月20日 09:54:39
6楼
根据保护半径,喷水强度,对应最不利点离墙的距离等综合考虑
回复
风水大师
2008年02月15日 14:02:01
7楼
思路是对的,我认为,只是不太知道最不利喷头的保护面积怎么确定,大空间的