地下室消防水池 承台上做700mm深水沟 怎么做?
土木结构
土木结构 Lv.17
2012年11月21日 15:56:40
只看楼主

地下室消防水池 承台上做700mm深水沟 怎么做?

地下室消防水池 承台上做700mm深水沟 怎么做?

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
绿茶人生
2012年11月21日 16:13:30
2楼
叫水专业移动一下位置,实在不行承台降下去做。
回复
zzss8303
2012年11月23日 18:51:40
3楼
1.若水沟底标高高于承台顶标高,直接在承台上做水沟。
2.若水沟底标高低于承台顶标高,降低承台顶标高至水沟底标高,在承台上插水沟侧壁钢筋,
在承台边插水沟底板钢筋。
回复
zujianlin
2012年11月23日 19:43:02
4楼
预埋700的管子
回复