地下一层人防地下室,地上17层住宅如图上层建筑的配电箱在一层非人防区,可电源进线埋地进入建筑必须穿越人防地下室,1,如图所画,这样穿越人防区这样是否合适?我找不出其它的走线方法了2.进入人防区后,有两种线路选择,如图,路线1和路线2,哪种更合适? 路线1省电缆,可电缆大部分在人防区经过。 路线2浪费电缆,可只有少部分经过人防区。3.04FD02-16页,“密闭管和密闭肋尺寸表”最大管径是100,

地下一层人防地下室,地上17层住宅

如图
上层建筑的配电箱在一层非人防区,可电源进线埋地进入建筑
必须穿越人防地下室,

1,如图所画,这样穿越人防区这样是否合适?我找不出其它的走线方法了
2.进入人防区后,有两种线路选择,如图,路线1和路线2,哪种更合适?
路线1省电缆,可电缆大部分在人防区经过。
路线2浪费电缆,可只有少部分经过人防区。
3.04FD02-16页,“密闭管和密闭肋尺寸表”最大管径是100,
而上层建筑电源进线为YJV4*240应该穿SC150管,SC150管穿人防墙是否可以?
4.如图非人防电源进入人防人防地下室,只是路过,是不是不用经过防爆电缆井?
5.SC150管明敷还是墙内暗敷更好些?
暗敷担心影响结构大些(毕竟是SC150,墙只有250),可明敷即不美观,也不太安全。

1185461680049.jpg

免费打赏
yanxingang100
2007年07月27日 23:13:23
2楼
为什么没人回答呢?

回复
yanxingang100
2007年07月30日 00:12:17
3楼
还是没人回答。。。郁闷。。。。
回复
mhsdy
2007年07月30日 08:12:53
4楼
防爆电缆井肯定要设置,150电缆套管不知怎样算出的,17层高层住宅好象没这大负荷.
回复
yanxingang100
2007年07月30日 16:57:32
5楼
选的VV-5*150或VV5*185的电缆,最少套管SC100(直通),SC125(一个弯曲时),SC150(二个弯曲时)
回复
yanxingang100
2007年07月30日 17:23:29
6楼
17*2=34户,34*6kw=204kw
Kx=0.5 Cos%%C=0.85 Ijs=182.32A
选200A断路器,

图集04DX101-1-55页,土壤热阻系数1.5,VV150载流量250A
回复
chshchy
2007年07月30日 17:38:20
7楼
150的钢管都能暗敷吗???
还是不要吧,先不说有没有剪力墙,从你的图来看,有过梁的地方,150的钢管怎么过啊!只有把钢筋打断。

反正最后图纸还是要由人防设计院完成的,和人防设计院商量商量吧。
回复
yanxingang100
2007年07月30日 20:24:04
8楼
我也觉的暗敷不妥啊,所以想走明敷,,,
我先一根直线画到配电箱,具体怎么走,会审时再说吧。。。头疼。。
回复
zcliang_007
2008年09月08日 08:05:52
9楼
按人防标准图及规范来做。。。:)
回复