请教下,当消防管为镀锌钢管采用法兰连接时~ 在制作接头时可否用法兰盘和镀锌管直接焊接~再在焊缝处刷二道防锈漆呢?

请教下,当消防管为镀锌钢管采用法兰连接时~ 在制作接头时可否用法兰盘和镀锌管直接焊接~再在焊缝处刷二道防锈漆呢?
免费打赏
ghb6812
2007年07月26日 16:43:13
2楼
现在通常不用法兰连接,喷淋用卡套式连接,消火栓系统用钢管焊接,如是喷淋系统用法兰连接焊接处必须从新镀锌
回复
dabingonline@co163
2007年07月26日 18:28:42
3楼
区分管径吧,一般来说100及以上的管径现在都用卡箍了,100以下的才有用法兰的,但是通常的做法是用丝接件了。如果非用法兰不行的话应该采用丝接法兰而不能用焊接法兰。
回复
清源
2007年07月26日 19:10:44
4楼
镀锌层被破坏以后,刷漆也不管用的,10多年就锈了
回复
zhangxueren
2007年07月27日 15:22:35
5楼
我们这里的审查中心说采用镀锌钢管,为卡套式连接,不能采用焊接.
回复
gerry_1017
2007年07月28日 15:42:11
6楼
我也知道不能焊接
这个工地我刚接手,前任现场代表走人了~ 这里镀锌消防钢管的法兰全是焊接法兰~~ 返工是不可能了 不知道竣工验收时质检站怎么说? 呵 ~~

回复
hengny
2007年07月29日 14:47:00
7楼
得二次镀锌处理!
回复
mingfangchu
2007年08月01日 22:22:23
8楼
规范里有要求应该做二次镀锌,丝接法兰?我还是第一次听说。我们这里都是焊接法兰进行二次镀锌的。不过工地小的施工单位不正规的都是焊接后做防锈处理就完了。哎
回复
aionyu
2007年08月02日 15:39:20
9楼
2次镀锌?装好又拆下来送厂镀锌??可能不?
除好锈,刷好油漆吧。。。