空调水系统形式设计问题
xuke854
xuke854 Lv.8
2007年07月26日 11:08:47
来自于中央空调
只看楼主

设计院设计方案为供回水从屋面进入各楼层,屋面干管为水平同程,楼层立管为垂直异程,其中冷冻水先进入六层空调箱,回水也是先回到总管。设计院的目的是做到顶楼优先,因为通常顶楼商场夏天比较热。目前我们仅要求夏季空调制冷,冬季不考虑采暖。现在问题是假如我们今后要增加冬季供热的话,那么这种水系统形式是否存在弊端。因为冬季刚好与夏季相反,是底层较冷,顶层较暖,况且热气是往上飘的,而热水仍然是顶层优先的话,底层效果可能就不太好了。

我问过设计院,他说冬季商场需要的热负荷很小,即便按照我们公司的设想把回水管放在一楼,供水干管仍放屋面,做到上供下回同程式,意义并不大。因为总共6层,每层末端阻力是相同的,其实立管的沿程阻力是很小的,所以说做到垂直同程和垂直异程,从采暖效果上来说并无太大改进。
想听听大家的意见。

1185419852499.JPG

xuke854
2007年07月26日 11:18:26
2楼
我公司设想的方案 图2
回复
jian2194
2007年07月26日 11:53:41
3楼
这类工程做的不多.
感觉 "设计院的目的是做到顶楼优先,因为通常顶楼商场夏天比较热。" 这是啥理由>???

找设计院设计 有点想去理发店理发. 不要找个洗头工的新人给你理发就好.
感觉此设计像 洗头工设计的!
回复
jian2194
2007年07月26日 11:57:43
4楼
没有必要搞那么多花样 分支管上阀门控制好就OK.
两个方案都无必要.
回复
wu.ye
2007年07月26日 13:28:39
5楼
不知中间有没有较大面积的天井。如没有设计院的设计就没道理了,因为一层人最多、外门最多,其次是二层。顶楼只比标准层负荷大一点就足够了。
且如考虑这些也应该在室内负荷上考虑,而不会在水管系统上考虑吧!!!!
回复
xuke854
2007年07月26日 16:31:24
6楼
补充:
商场共5层,单层面积为17000M2,有两处共享空间,一处共离空间面积为2300M2,一共面积为860M2,均直通顶层,共享上方为玻璃天窗,考虑到空调能耗,到时可能不会把它全部做成玻璃天窗的。
我们参观了无锡上海的几家商场,发现顶楼都比下面热(相对而言),所以我们老板就不希望出现这种情况。于是设计院就采用了这种形式,让供水先进顶层空调箱,设计成垂直异程。另外在屋面两处共享空间处安装了6台卧式空调箱,用以缓解顶楼过热的问题。
这种作法确实少见,但我认为也还可以。只是浪费了一些管子。
至于冬天如果要采暖的话,我觉得也不用把回水管放在一楼,虽然说省点管子,但是效果并不会有多大影响的。如果认为热气往上飘,顶楼过热的话,可以把顶楼的空调箱关掉一台(每层设6个机房,每个机房放2台空调箱)。也可以把阀门关小点就可以了。
设计院不想轻易改掉他的设计方案,可以理解。再说他也是按照我们老板的意思来做的。
回复
2492452
2007年07月26日 23:52:08
7楼
设计院的做法不是没有道理,管子浪费又不用他们出钱`方案好`效果好才是他们的目的。立管同程每层楼加阀门控制就很好了,我觉得没必要像设计院那样做```
回复
xuke854
2007年07月27日 09:20:37
8楼
补充:
按照7楼兄弟的意见,有两种作法。
一、把回水干管从屋面移至一层,做成垂直同程。问题是一楼的净高度为4.7M,大梁0.7M,回水干管最大管径0.4M,风管最高处0.5M,还有喷淋管0.15M,再考虑吊顶龙骨留0.15的空间,这样吊顶标高只剩2.4M,而且还要考虑防火卷帘。我个人觉得这样一来走廊标高太低,因为我们是商场,经常会有人进货出货的。
二、供回水干管仍放屋面,只是把立管做成同程,再加6根立管。我算了一下,会多花2万元左右。老板也同意了。

其实我老板只是想制冷,没考虑过制热。所以设计院才这样做的。他也是为了迎合我们老板 意思吧。
回复
wu.ye
2007年07月27日 13:01:53
9楼
解决顶层过热的问题,主要应该在冷量及其布置方法上,用水管调节好象有点不宜。
不过反正影响不大,如老板喜欢……
回复
zongxh1029
2007年07月27日 16:52:30
10楼
我觉得空调水系统还是选择同程式水系统,在每一层楼可以采用异程式系统,这样可以保持水系统水利平衡。
回复
xuke854
2007年07月28日 11:14:06
11楼
补充:
目前设计方案中每层的空调箱配置是一样大的。设计方称五层负荷最大,因此他把1-5层的空调箱全部按照5层的计算负荷来配置的。
我只所以希望设计方考虑把立管设计为同程的,主要是因为我们老板只上了三分之二的冷水主机。我感觉实际水量与设计水量相关较多,担心垂直异程的情况下一层供水不足。但设计方说沿程阻力很小,没关系的。如果感觉水量小,可以只开一台空调箱(每层6个机房均配置了两台空调箱)。
回复