1立方米的混凝土哪里去了?
lingw123
lingw123 Lv.2
2007年07月26日 10:08:09
来自于建筑施工
只看楼主

现浇注一基础承台,2.6*2.6*2.5,体积为16.9立方米,扣除内置钢筋体积,假设5.9立方米,理论浇注砼量为11立方米,实际仅用了10立方米混凝土,试问,如何解释另外少浇注的1立方米混凝土?一个刚进入施工行业的同学问我的,一时之间居然也找不出合理的理由来,不知各位有何高见!十分感谢

现浇注一基础承台,2.6*2.6*2.5,体积为16.9立方米,扣除内置钢筋体积,假设5.9立方米,理论浇注砼量为11立方米,实际仅用了10立方米混凝土,试问,如何解释另外少浇注的1立方米混凝土?

一个刚进入施工行业的同学问我的,一时之间居然也找不出合理的理由来,不知各位有何高见!十分感谢


免费打赏
zhubd
2007年07月29日 10:28:24
2楼
四周缩小了,或者是里面放石头了.
回复
flybearinsky
2007年07月30日 06:14:13
3楼
可能里面出现空洞或者混凝土计量不准,这么小的量悬殊1方,不太正常啊
回复
ieeeq9107
2007年07月30日 21:54:52
4楼
没有捣实~!
有空洞~!
施工过程有问题~!
不然不会有这样的问题的~!
回复
lesco@co163
2007年07月31日 07:44:13
5楼
笔(口)误.

笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误笔(口)误
回复
林宝坚尼
2007年07月31日 08:37:27
6楼
扯吧!理论11方,只有浇11方多点的混凝土才可能,还少一立方,让鬼给吃了?!你那个同学是计算错误还是吃干饭的?
回复
xtb581
2007年07月31日 11:32:19
7楼
看来是出鬼了,一般总是会比计划多出10%左右,不可能少的。
回复
dlier
2007年07月31日 12:31:58
8楼
计量不准确,或有孔洞(不密实);或尺寸小
回复
a980141029
2007年07月31日 20:47:28
9楼
不可能吧!实际量只会比计划多的!
回复
gzwlg2006
2007年08月01日 08:53:32
10楼
1,要看看计量混凝土是否准确
2,在混凝土浇筑前你是否在场,里面有没有被施工单位放入了石头之类的东西
3,就是计算是否准确,这些都是要找的地方,
  作为一个现场管理员一定要把这些问题找出来,如果是施工单位做手脚,下次就不能再信任他们了,现场就要更多的检查,
回复
yfhb
2007年08月01日 10:25:17
11楼
现浇注一基础承台,2.6*2.6*2.5,体积为16.9立方米,扣除内置钢筋体积,假设5.9立方米
你的什么结构啊,这么多钢筋啊。(5.9立方米?)