请教大家问题锅炉有常压有压之说
sxldf77
sxldf77 Lv.3
2007年07月25日 15:35:27
来自于采暖供热
只看楼主

那两者除了在审验上有区别,使用单中对锅炉来说有什么坏处吗。是不是有压锅炉的效率好呀,还是常压效率好呢?

那两者除了在审验上有区别,使用单中对锅炉来说有什么坏处吗。是不是有压锅炉的效率好呀,还是常压效率好呢?
免费打赏
lchao60
2007年07月25日 16:47:07
2楼
常压锅炉即无压锅炉。虽然水泵扬升有欠节能之嫌,但由于其造价低,无爆炸危险,安全可靠,使用燃油、燃气清洁能源,配以先进的自控燃烧技术,无环境污染。被灵活的布置在楼栋或建筑组团内,可楼底、楼顶布置。
其供热系统的设计关键是水循环系统的启闭运行时锅炉均应不受压,同时保持供热系统的满水位。在运行和停止时,系统水均应不外溢。
除锅炉出水口必须置于循环水泵的吸水侧外,如何隔开和控制系统水压对锅炉的影响和系统保持水位不外溢,采用什么可靠的工艺系统和控制元件,是常压锅炉热源供热系统优化设计值得探讨的问题
回复
sjzri
2007年07月25日 16:49:29
3楼
有压锅炉的寿命长,效率高。可以到http://co.163.com/forum/list/1829_0_1.htm
多参考
回复
lchao60
2007年07月25日 16:52:10
4楼
回水侧减压水箱加浮球阀或液压液位控制阀控制。

如图1所示,该系统见于早期的常压炉供热系统,其减压回水箱为常压,隔开水压对锅炉的影响,浮球阀控制系统启闭运行和静水位。由于浮球阀或后来使用的液压液位控制阀均为浮子控制元件,经短期使用便损坏失控,系统水外溢,启闭运行最终导致手动阀控制,而不能及时有效的控制启闭,致使系统失水严重,大量补水、热能浪费,费用增大。又由于减压回水箱直通大气,回水旋流挠动性大,溶氧量增大,加剧系统氧腐蚀。
回复
lxju59
2007年07月25日 16:58:45
5楼
为有效控制系统启闭运行,该常压炉供热系统,采用大口径电磁阀。但该阀启闭时间要在9~10秒钟,实际时间还长,每次完成启闭时仍有水外溢,加之电磁阀的频繁启动,阀瓣磨损严重,又由于系统水的不洁净,含有一定颗粒物质,启闭时有卡住的现象,久而久之使用不能持久,最终仍然导致手动阀控制。电动阀的启闭时间比电磁阀还长,同样存在上述问题,经使用亦达不到预想的效果,最终不能被采用。
回复
lxju59
2007年07月25日 17:00:37
6楼
该常压炉供热系统,将补水膨胀水箱置于锅炉出口与循环水泵吸水口侧,呈低位布置,箱低与出水管之间距离至少应≥500mm,锅炉与水箱相通呈常压。系统启闭采用回水自动启闭阀控制(专利产品)[1],该阀利用水泵出口较大压力的水力传动管将阀瓣打开,锅炉进出水量平衡,补水箱水不外溢,锅炉不承压,水泵停止时,水力管无压即行关闭。由此启闭迅速、灵敏使用持久。由于水箱补水管置于水泵吸水口侧,系统缺水及时得到补充,安装高度水头有效防止水泵汽蚀。由于回水不再直接通过水箱,系统溶氧量减少,减缓系统腐蚀。
回复
bx-zxl
2007年07月26日 12:29:30
7楼
同意lchao60的解释说法。
回复
sxldf77
2007年07月30日 09:27:00
8楼
谢谢各位楼主,我现在对这个问题有所了解啦。
回复