为什么当高压侧一相熔丝熔断时,Dyn11联结变压器另二相负载仍可运行,而Yyn0却不行
meitingwei
meitingwei Lv.3
2012年11月20日 17:01:28
来自于变压器
只看楼主

但有的地方又说 Yyn0接线,当高压熔丝一相熔断时,将会出现一相电压为零,另两相电压没变化,可使停电范围减少至1/3。这种情况对于低压侧为单相供电的照明负载不会产生影响。若低压侧为三相供电的动力负载,一般均配置缺相保护,故此不会造成动力负载因缺相运行而烧毁。 到底哪种接线方式能缺相运行???糊涂了。请大家不要复制 用自己的理解来表述。 纠结啊 !!!!!!大虾帮忙!

2012年11月20日 22:33:16
2楼
你找本电气的书,找的变压器的原始的物体的图,看看绕组,就能明白一点了。YY的变压器高压绕组比较独立,缺一相,二次就感应不到了,角接的高压绕组都连着,缺一相,低压三相都有电,但电要小了,具体多小,需要用对称向量法计算的,这个不会。。。
回复
meitingwei
2012年11月24日 10:49:52
3楼
谢谢你
回复