据工地说是混凝土质量的原因。求真理。求处理解决问题的办法。
据工地说是混凝土质量的原因。求真理。求处理解决问题的办法。
12楼
配筋没问题,如果是配筋过小,裂缝不是这种无规律的。
回复
13楼
原帖由
arbcl2001 于 2012-11-20 20:37 发表
设计配筋要是没问题的话,你大可放心。
现场检测混凝土强度,若再没问题的话,估计有以下可能:
1.温度裂缝。混凝土塌落度较大,水灰比大,施工养护不足。
2.楼板初凝就上人、上设备和材料。
增加一点意见,就是在楼板初凝阶段受震动所致。对于有防水要求的房间,必须进行裂缝封闭(灌浆等),其它楼板若裂缝宽超过0.3毫米,需进行灌浆处理。
回复
14楼
不会是板底筋没放吧,看到局部几块板好象没画底筋。
回复
15楼
从图面看,是施工问题——板底面龟裂。但因梁底面、侧面均未见裂纹,所以还需再探讨,除非,梁、板不同时浇筑或在梁板接头处更换混凝土批号。现在的任务是:一. 查设计要求、施工日志、混凝土留样试件及其检测试件; 二. 如果梁板不同时浇筑或换混凝土强度等级,在施工中又没有掌握好时间差,致使板后浇过迟,那么,板端就不是与梁弹性固结,板的刚度相对设计要求偏低,所以,板底全面龟裂且似乎有交大垂直扰度; 三. 如果,板用混凝土的外加剂如防冻剂、减水剂掺量过大,也会导致混凝土酥裂,板底龟裂的表象。 四. 板的拆模时间提前,导致板施工期间刚度过小。......
回复
16楼
提供另外一个视角:我在甲方时,见过这样的情况,甲方为了赶工期,拆模太早,就会出现这种情况。
回复
17楼
你这个问题我们这也有发生,主要施工中没有考虑到板底筋的保护层的保护,钢筋与混凝土在板底握裹能力降低造成。
混凝土施工时直接踩踏板筋,时候又没有做保护措施造成,主要是加强现场管理,做好混凝土浇筑的跟踪,不要让工人随便踩踏钢筋,踩踏下去的钢筋要及时提起来,保证保护层厚度。
回复