据工地说是混凝土质量的原因。求真理。求处理解决问题的办法。
据工地说是混凝土质量的原因。求真理。求处理解决问题的办法。
2楼
是北方吗?看起来好像冻裂的。或者砼配比有问题。我看过一本建筑质量问题的书,很厚的一本,你这种情况的图示,就是冻裂。
解决办法是想办法得到这块板的强度,如果强度还能满足要求,那就刷防水涂料,如果强度不够,就砸了重浇。
[
本帖最后由 baihezhouzi 于 2012-11-20 17:49 编辑 ]
回复
3楼
谢谢。。我这个是一个南方的建筑。我想估计是混凝土配合比的问题还有添加剂的问题。
回复
4楼
设计配筋要是没问题的话,你大可放心。
现场检测混凝土强度,若再没问题的话,估计有以下可能:
1.温度裂缝。混凝土塌落度较大,水灰比大,施工养护不足。
2.楼板初凝就上人、上设备和材料。
回复
5楼
谢谢。指导!!!!
回复
6楼
左边图裂缝的走向没有规律,右边基本上是同一走向。可能是混凝土本身的质量问题或荷载上得过早所至。
回复
8楼
这样的裂缝应该不是受力的裂缝,施工中地面恒荷没加,除非是施工活荷太大,应该是施工的问题
回复
9楼
混凝土配合比问题。配筋一般不会造成如图裂缝
回复
10楼
我做的几个工地也有类似的现象发生,找不到合适的处理方法
回复
11楼
图示为板底结构冷缝,原因很多,主要应该是板混凝土未达到强度前负荷,在一个是混凝土塌落度太大,水分太多。
回复