一万五千平的商场是否需排烟。
lhz-lyxg
lhz-lyxg Lv.2
2004年10月15日 14:13:31
来自于通风排烟
只看楼主

一万五千平的二层商场,143M*50M,是否一定要设机械通风,机械排烟系统。机械通风能否机械排风,而不设进风。依据规范。谢谢。

一万五千平的二层商场,143M*50M,是否一定要设机械通风,机械排烟系统。机械通风能否机械排风,而不设进风。依据规范。谢谢。
免费打赏
diandao999
2004年10月15日 14:31:15
2楼
那就看你的建筑是否有自然排烟窗,如果没有就要加,还要考虑进风。保持商场
的环境温度/
回复
cnbbzz
2004年10月16日 07:09:22
3楼
有没有空调系统呢?
回复
yxf95
2004年10月16日 08:52:57
4楼
见《商店建筑设计规范》

营业厅的净高   表3.2.4
通风方式 自然通风 机械排风和自然通风相结合 系统通风空调
单面开窗 前面敞开 前后开窗
最大进深与净高比 2:1 2.5:1 4:1 5:1 不限
最小净高 (m) 3.20 3.20 3.50 3.50 3.00
    注:①设有全年不断空调,人工采光的小型厅或局部空间的净高可酌
减,但不应小于2.40m。
      ②营业厅净高应按楼地面至吊顶或楼板底面之间的垂直高度计算。

故可采用机械排风与自然通风相结合的方法进行处理。
回复
云飘飘
2005年03月22日 15:59:00
5楼
一般情况要做
回复
hhbox
2005年03月22日 16:34:05
6楼
多层按目前的<<多规>>没有特别规定,不过客流量大,可燃物较多的场所,还是考虑通风兼排烟的系统比较好,增加的造价和整个商场火灾可能造成的损失相比,比重很小的!
回复
kylecs
2005年03月23日 17:52:11
7楼
排烟和通风系统合用,造价不会高太多的,安全第一呀~~
回复
greatwood
2005年03月23日 23:36:06
8楼
我想是否需按排烟口距排烟分区任一点距离不超30米的规定来理解。进深未超60米,两侧开窗且面积符合要求的,理论上不需设。但考虑商场货柜遮挡等因素,我们这的作法是进深未超40米不设.
回复
hhbox
2005年03月24日 11:07:08
9楼
如果货柜是顶梁底的,最好按距排烟窗是否步行距离超过30米来考虑是否上排烟!
回复
swt11
2008年04月22日 12:58:34
10楼
每平米建筑的通风排烟系统造价大约多少。
回复
lzldd
2008年04月26日 15:28:23
11楼
肯定需要排烟系统,只是排烟系统是机械排烟还是自然排烟系统。