楼主所在的工程为两层大地下室,局部一层。分为两个施工标段,一标是两层地下室,因为施工方原因做的比较慢,地下室二层刚完成底板。二标一层地下室做的比较快,地下室一层已经完成了。而且主楼也上了三层,最近一个星期发现靠近二层地下室一侧的门洞口上方出现大约20-30公分长的细裂缝。如图: 在门洞上方的砼壁上,目前施工单位认为是一层地下室向二层地下室位移造成,都停工了。我觉得是不均匀沉降造成的。毕竟我们的工程在河边。土质比较差。求高人指点,这是什么裂缝?
楼主所在的工程为两层大地下室,局部一层。分为两个施工标段,一标是两层地下室,因为施工方原因做的比较慢,地下室二层刚完成底板。二标一层地下室做的比较快,地下室一层已经完成了。而且主楼也上了三层,最近一个星期发现靠近二层地下室一侧的门洞口上方出现大约20-30公分长的细裂缝。如图:
在门洞上方的砼壁上,目前施工单位认为是一层地下室向二层地下室位移造成,都停工了。我觉得是不均匀沉降造成的。毕竟我们的工程在河边。土质比较差。求高人指点,这是什么裂缝?
[
本帖最后由 baihezhouzi 于 2012-11-22 20:05 编辑 ]
2楼
版主在吗?求置顶?
回复
3楼
没人理,伤心啊。
回复
4楼
我们公司的总师办是这样回答的:柱标号是C45,梁板标号是C30,所以在梁柱节点因为水化反应不一致造成的裂缝。但是是否会扩大谁心里也没底,所以让施工单位用钢管架支撑起来了。不晓得大家有没人见过类似的裂缝?如何处理的?
回复
5楼
这个沉降裂缝的可能是有的 但是需要看平面图 并且要有地址报告估算下沉降量,还有就是根据现场的情况,你说的还不够细,我觉得你最好找设计单位去,他们肯定比较了解真实的情况。
回复
6楼
楼主没有说明基础情况(是否有桩基?)不排除不均匀沉降引起的。
回复
7楼
资料不全,难以全面答复,沉降裂缝有能。水化反应不一致造成的裂缝不应该是这样的,你想想。如果真是水化反应裂缝你们施工就有问题了。
这种斜向裂缝如果不大看看有多大,同时观测发展情况,如果沉降发生会有别的地方也会有裂缝。
回复
8楼
回复
9楼
我见过这样的裂缝,后来观察没有变化就没做处理,这种裂缝原因很多,可能因为梁底拆模过早,产生的剪切裂缝,也可能设计配筋抗剪不足都有可能
回复
10楼
我觉得应该是拆模早了或是上部施工荷载加载时混凝土强度还没有完全达到要求造成的,多半跟施工荷载过载有关,没什么别的原因,这种情况下上部结构施工的时间要掌握好啊!
回复
11楼
这个部位的裂缝应该是混凝土自身的收缩裂缝,因为构件较大混凝土的内力会在薄弱产生应力集中,往往出现在门窗洞口或平面较窄的地方
回复