楼主所在的工程为两层大地下室,局部一层。分为两个施工标段,一标是两层地下室,因为施工方原因做的比较慢,地下室二层刚完成底板。二标一层地下室做的比较快,地下室一层已经完成了。而且主楼也上了三层,最近一个星期发现靠近二层地下室一侧的门洞口上方出现大约20-30公分长的细裂缝。如图: 在门洞上方的砼壁上,目前施工单位认为是一层地下室向二层地下室位移造成,都停工了。我觉得是不均匀沉降造成的。毕竟我们的工程在河边。土质比较差。求高人指点,这是什么裂缝?
楼主所在的工程为两层大地下室,局部一层。分为两个施工标段,一标是两层地下室,因为施工方原因做的比较慢,地下室二层刚完成底板。二标一层地下室做的比较快,地下室一层已经完成了。而且主楼也上了三层,最近一个星期发现靠近二层地下室一侧的门洞口上方出现大约20-30公分长的细裂缝。如图:
在门洞上方的砼壁上,目前施工单位认为是一层地下室向二层地下室位移造成,都停工了。我觉得是不均匀沉降造成的。毕竟我们的工程在河边。土质比较差。求高人指点,这是什么裂缝?
[
本帖最后由 baihezhouzi 于 2012-11-22 20:05 编辑 ]
12楼
回复
13楼
我是来学习的
回复
14楼
我感觉像是模板的拼缝处留下的
回复
15楼
我觉得多方面的原因!
回复
16楼
回复
17楼
我觉得多方面的原因
回复
18楼
这个是应力最容易集中的位置,估计是温度裂缝,养护得不好经常出
回复
19楼
现场实地测量,看裂缝是否贯通.
观察裂缝,发展趋势.
加强变形检测,详细纪录.具体分析.
基本可以排除水化热问题.
其实我个人还有一个观点:其实混凝土开裂很正常的,地下室方量大,在交接角裂缝,比较正常.
回复
20楼
看图是塔楼和地下室接口处,估计是主体加载比较快,拆模早,塔楼部份沉降大于旁边地下室较多,所以被拉裂,
建议做沉降观测,
不知道你塔楼和地下室什么基础,
回复
21楼
回复