坝长35m,坝高12.7m,防渗面板为钢筋砼面板,厚度0.5m,河流多年平均流量6方/秒.没有装2007版CAD的请到5楼下载
坝长35m,坝高12.7m,防渗面板为钢筋砼面板,厚度0.5m,河流多年平均流量6方/秒.
没有装2007版CAD的请到5楼下载
2楼
楼主是什么版本,我用02\04版本的CAD都打不开你的图纸,希望转化为低版本后上传
回复
3楼
06也打不开
回复
4楼
我是用07做的图,请用07打开.
回复
5楼
没有装2007的请下载这个,2000及以上可以打开
回复
6楼
呵呵~~~
时间太紧了
请高手来帮忙解决吧
回复
7楼
用万能开CAD工具
回复
8楼
楼主在图纸频道也发了帖子了,期待那边的高手点评.
由于没有实际大坝技施经验不好多说
我在这提几点自己的个人小建议:
1.没有地形图,看你平面图及开挖图很别扭
2.开挖图只是作为示意吧?哪可能都是直线条哈
3.个别标注不清楚
4.文字说明和图纸图中说明矛盾(如面板及垫层砼的级别)
5.标注太大了,影响图纸美观
回复
9楼
谢谢羽毛球的支持,由于是私人老板开发的小水电站,装机800KW,引水流量3.5方/秒,没有做地形测量,也没有做地质,只有挖开来再做决定了,我是因为第一次做坝工设计,经验不多,想让高手看一看坝的稳定性如何.
回复
10楼
如果是这样建议你附带计算书!建议你至少把承载力要求写上!
因为地质不明确,万一是软质岩呢?
回复
11楼
我也提点小意见:
1、图中平面图右坝肩好象有2个闸室,应该是进水闸和冲沙闸,这两个闸室应该紧密的布置在一起,这样才能保证门前清。有必要可以在两闸墩上分缝;
2、闸槽的宽度过小,建议你使用钢闸门。进水闸不用设检修闸门;
3、钢筋图比例过小,可改为1:50,同时区分不出楼主的钢筋是配在哪一层,容易产生混淆;
4、虽没搞地形测量,但控制测量和断面测量一定要搞一下,平面布置图中一定要给出工程特性表、控制点坐标表和工程量表。钢筋图中一定要给出钢筋表和材料表;
5、溢流坝和非溢流坝分缝,标明止水并做止水大样图。
此套图属于比较小的项目,尽量简单化。但楼主的图可欠缺的比较多。很难满足施工要求。
回复