请教大家 这根2L2梁应该算3跨还是5跨呢? 想不明白,有人可以帮助一下吗!!!如果主梁为次梁支座,那应该是3B,如果是看弯矩图的话又是5B,该怎么定义才是正确的呢??

请教大家 这根2L2梁应该算3跨还是5跨呢? 想不明白,有人可以帮助一下吗!!!如果主梁为次梁支座,那应该是3B,如果是看弯矩图的话又是5B,该怎么定义才是正确的呢??

55.jpg

免费打赏
zjxuhappy
2012年11月21日 11:10:44
12楼
一直都按5跨。
回复
xingzm_nora
2012年11月21日 17:58:32
13楼
我觉得一般框架梁跨数的确定应该没有异议,按柱头点,局部跨中由于特殊原因出现反弯矩,只要拉通钢筋满足就行。
非框架连续梁跨数的确定应以弯矩图进行,凡有反弯矩的地方,都可以认为存在支座效应,也就是可以作为一跨。不过还是建议跨数宜少不宜多,只要拉通钢筋能满足负弯矩就行。因为在极限情况下,梁底筋的作用大于面筋,跨数编得越多,施工中底筋不贯通的可能性越大。
回复
一号楼梯
2012年11月21日 21:07:19
14楼
学习爱 学习
回复
scylb
2012年11月22日 10:10:44
15楼
先说2L2,既然pkpm的计算书上比较模糊,做为设计人员自己心里要清楚。横向旁边的用B不太合适,你是在悬挑主梁上在悬挑次梁,明显结构设计上不合理。应该把竖向的那个边梁做强,让他悬挑,而横向的梁只做次梁搭接。跨数为5跨合理。可能pkpm计算上有些不好理解,但是自己想明白就好。再说3L3,3跨不太合适,横向洞口下的小梁没有向里面延伸,根本不可能做悬挑梁,所以就不可能成为其他梁的支座,他是搭接的其他梁上的次梁,所以道理同2L2,只能是2跨。