请问45KW电柜过线用多大的电缆
goodluckcy
goodluckcy Lv.6
2012年11月19日 21:13:54
只看楼主

一个总动力电柜,主要控制风机、水泵等设备,电压380V,距离电源距离约150米。其中最大的设备是一台22KW的罗茨风机,变频起动,其它的都是小水泵,所有设备的总功率是45KW。请问这个动力柜的进线用什么电缆,要多大截面的?谢谢!

一个总动力电柜,主要控制风机、水泵等设备,电压380V,距离电源距离约150米。其中最大的设备是一台22KW的罗茨风机,变频起动,其它的都是小水泵,所有设备的总功率是45KW。请问这个动力柜的进线用什么电缆,要多大截面的?谢谢!
免费打赏
ytwli521
2012年11月20日 19:21:02
2楼
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
45KW计算大概85个电流左右 所以选25的电缆够用 个人观点就指正
回复
hanzhg54
2012年11月21日 00:30:09
3楼

与其背这个口诀,还不如直接背流量表,1.5-300,也就那么几种电缆。
回复
muyuyao
2012年11月21日 00:54:49
4楼
距离约150米,关键是电压降!!!
回复
电气交流
2012年11月21日 08:36:40
5楼
根据电缆类型和敷设方式来决定,还要考虑配电距离。
回复
番茄0号
2012年11月21日 09:14:41
6楼
路过。

[ 本帖最后由 fqhappyer 于 2012-11-21 09:17 编辑 ]
回复
jun215512074
2012年11月21日 09:52:17
7楼
配35平方的电缆。。。
回复
wga1499190113
2012年11月21日 10:08:01
8楼
这个电柜的准确负载电流是多少?
回复
划破长空
2012年11月22日 08:55:39
9楼
其实你这样提问题,容易让大家胡乱猜测,问题不明确,45是你的装机还是运行呢,在就是存在利用系数说么,这根电缆得和你的前端配电箱此路出线开关相匹配,我觉得到50平方了,
回复
goodluckcy
2012年11月22日 10:31:38
10楼
45KW是运行功率,用25平方的铜线应该够了吧。还有就是该用4芯电缆还是五芯电缆呢?如果用4芯电缆,再在电柜旁打一条地极铁下去行不行?
回复
liuxindao520
2012年11月22日 16:46:53
11楼
穩妥的做法3*35+2*16合適
回复