请问45KW电柜过线用多大的电缆
goodluckcy
goodluckcy Lv.6
2012年11月19日 21:13:54
只看楼主

一个总动力电柜,主要控制风机、水泵等设备,电压380V,距离电源距离约150米。其中最大的设备是一台22KW的罗茨风机,变频起动,其它的都是小水泵,所有设备的总功率是45KW。请问这个动力柜的进线用什么电缆,要多大截面的?谢谢!

一个总动力电柜,主要控制风机、水泵等设备,电压380V,距离电源距离约150米。其中最大的设备是一台22KW的罗茨风机,变频起动,其它的都是小水泵,所有设备的总功率是45KW。请问这个动力柜的进线用什么电缆,要多大截面的?谢谢!
免费打赏
hha55025
2012年11月22日 20:18:02
12楼
同意11楼的3*35
回复
redsky2000
2012年11月27日 16:53:10
13楼
计算电流85.5A
按温度校正系数0.8,选85.5、0.8=106.875A的电缆,25mm2够用,但25mm2按电压降5%校验,最大配电距离为140m,故不满足要求。
选用35mm2电缆,按电压降5%校验,最大配电距离为157m,勉强够。
校验采用环境温度30度,电缆明敷,功率因素0.8
回复