供暖管路长度
song-wang-71
2007年07月23日 10:03:53
来自于采暖供热
只看楼主

请教:室内供暖系统中,供水分支干管的长度最长为多少比较合适?有没有规范规定?很长了,除了阻力大,找坡高差大以外还有什么限制性要求吗?亟待答复!

请教:室内供暖系统中,供水分支干管的长度最长为多少比较合适?有没有规范规定?很长了,除了阻力大,找坡高差大以外还有什么限制性要求吗?亟待答复!
免费打赏
mage780705
2007年07月23日 12:17:46
2楼
长度一般不超过50米,其实最重要的是散热器数量不超过12组.
回复
song-wang-71
2007年07月23日 19:16:26
3楼
版主能讲讲原因吗?
我做的这个工程只有2层,就是比较长
回复
happy_365
2007年07月24日 11:28:17
4楼
只要坡度能满足要求,系统设置成同程式(上供下回),一般100米以内都是可行的!
回复
leaflulu
2007年07月24日 21:57:35
5楼
晕,还有这些要求啊~~我都是设计成同程式的做,还没人给我说总长度居然有要求```
回复
rrx9401
2007年07月25日 09:28:42
6楼
供暖管路过长,有很多问题要考虑例如1.管路过长水力平衡,即使是同程式。
2.管路的伸缩问题。
回复
chinalnkydlzc
2007年07月25日 09:31:38
7楼
取决你入口的自用压差
回复
niyonghua
2007年07月25日 11:32:16
8楼
我看了大家的回答,对我很有帮助,谢谢楼主的话题和大家的回答
回复
song-wang-71
2007年07月25日 17:03:10
9楼
谢谢大家的帮助,有些东西虽然总想弄个明白,但又懒于认真仔细地计算,只好向大家讨教,多谢各位!
回复
mawenhui1983
2007年07月25日 20:40:52
10楼
有时候甲方要求分户计量不能有上供下回的方式!!
怎么办??
回复
leaflulu
2007年07月25日 22:20:29
11楼
分户计量为什么不能上供下回?
回复