出事了,变压器零线和变压器壳体均带电!
zyc818219
zyc818219 Lv.3
2007年07月23日 06:36:45
来自于变压器
只看楼主

20日晚22时30分,一辆卸碎石的车辆因车斗举升过高,车斗碰触到了架空线路,造成架空线路120的裸铝线中的两个火线短路,变压器进户电缆烧毁,等到把线路都恢复正常以后,使用了半天,发现零线和变压器的壳体电压是55V,我是应数字电笔测试的,肯定不准确,估计是变压器内的某相线圈匝间短路了,目前已经把变压器停用了,变压器是S9-250KVA的,不知道为什么会发生这样的情况,在办公楼测量插座零线电压是220V,但是电脑还都可以用,考虑到安全,目前已经把变压器停用了,谁都没有办法用电脑了,如果继续使用下去,会导致人员和设备发生危险吗?

20日晚22时30分,一辆卸碎石的车辆因车斗举升过高,车斗碰触到了架空线路,造成架空线路120的裸铝线中的两个火线短路,变压器进户电缆烧毁,等到把线路都恢复正常以后,使用了半天,发现零线和变压器的壳体电压是55V,我是应数字电笔测试的,肯定不准确,估计是变压器内的某相线圈匝间短路了,目前已经把变压器停用了,变压器是S9-250KVA的,不知道为什么会发生这样的情况,在办公楼测量插座零线电压是220V,但是电脑还都可以用,考虑到安全,目前已经把变压器停用了,谁都没有办法用电脑了,如果继续使用下去,会导致人员和设备发生危险吗?
谢谢!
免费打赏
llkkaaii
2007年07月23日 08:55:14
2楼
找供电公司做变压器预防实验,一会就做完了!!!
回复
zyc818219
2007年07月23日 21:54:36
3楼
今天找了个电工来检查,把电送上以后,故障没有了,不知道怎么回事,郁闷~
回复
lzhbhh
2007年07月23日 22:29:52
4楼
接地上面浇点水就好了,
回复
zyc818219
2007年07月24日 06:50:20
5楼
照真么说,还是变压器接地有问题了,接地电阻大了啊,前天这里下了一场雨,昨天晚上送电的时候零线就不带电了,现在感觉是变压器接地有问题。
回复
zyc818219
2007年07月25日 06:17:10
6楼
昨天检查了一下变压器的接地,发现变压器壳体的接地根本就没有链接,于是把变压器壳体的接地接上了,可是一测量零线,还是带电,数字电笔是220V,氖泡电笔灯亮,只是没有220V那么亮,估计也有110V了,食堂用电设备外壳均电人,于是又把变压器停掉了,准备在变压器旁边再重新打一组接地连上,希望问题能够解决。
回复
xgxydl
2009年06月29日 11:45:35
7楼
接地发生故障,要么是零线断了,带电
回复
tn-s
2009年06月29日 12:28:17
8楼
施工不规范,是不是部分设备“接地”部分设备“接零”了?
回复
tcchezhong
2009年06月29日 13:40:15
9楼
这种情况,唯一的解决办法:
接地系统重新设计,重新施工!
回复

相关推荐