讨论:混凝土梁裂缝
szl163_com
szl163_com Lv.2
2007年07月21日 15:18:15
来自于建筑施工
只看楼主

夏季施工的混凝土梁出现细裂缝,施工时一切按要求做的,原因可能是以下几方面:1.水泥用量多2.养护不好请教各位高人还有什么原因? 对结构危害大吗? 用什么措施既有效又经济?谢谢

夏季施工的混凝土梁出现细裂缝,施工时一切按要求做的,原因可能是以下几方面:
1.水泥用量多
2.养护不好
请教各位高人还有什么原因?
对结构危害大吗?
用什么措施既有效又经济?
谢谢

1185002293876.jpg

免费打赏
dingliang-99
2007年09月02日 10:36:32
2楼
结构上有西裂缝没什么问题的,问题是你怎么能说服监理和甲方呢,如有可能用炭纤维加固吧
回复
zzj-zhijun
2007年09月02日 13:44:06
3楼
夏季应该是养护的问题多,裂缝多大
回复
苗苗53
2008年08月04日 16:46:25
4楼
:handshake :handshake
回复
海角雨花石
2008年08月05日 19:35:48
5楼
1、混凝土原材料的控制
1)配制混凝土时,应严格控制水灰比和水泥用量,选择合理的级配,施工条件允许情况下,适当加大粗骨料配入量。
2)通过实验,选择性参入合格、质优的外加剂、粉煤灰等,提高混凝土的和易性。
3)混凝土运至现场时,必须由技术人员进行外观检查和塌落度检测,不合格混凝土严禁使用。
2、施工过程控制
1)模板施工阶段预控
模板及模板支撑系统必须保证有足够的刚度,支撑面应坚实,并保证其具备足够的承载能力。模板刚度不足或周转次数过多,应予以更换或加固处理。顶板模板支撑坐落于土层上,应事先平整夯实,并铺设50厚通长木脚手板,增大承压面,以防混凝土浇筑过程中模板下沉。如模板支撑坐落于下一层楼板上,支撑楼板混凝土强度必须满足上部施工荷载要求,当不能满足要求时采取支撑措施,上层模版拆除时,尽量减少对下层形成冲击荷载。拆除的模板、钢管、卡具等材料不宜集中堆放,拆除后及时倒运,避免局部集中荷载造成楼板裂缝。
2)钢筋施工阶段预控
严格控制楼板钢筋位置及负筋保护层,下层钢筋采用的大理石垫块厚度必须符合设计要求,其间距应保证混凝土施工时不会造成钢筋向下位移。负弯矩筋特别是雨篷,挑檐、阳台等悬臂板,使用Ф12通长钢筋马凳架起,当负弯矩筋超出支座长度800以内,采用单排马凳筋,大于800时采用双排马凳筋,要严格控制负筋位置及高度,防止被踩下,以免拆模后断裂。马凳筋高度根据板厚及保护层进行控制,马凳撑脚应蘸环氧树脂胶,以防透锈。
楼板电线管密集部位,上部利用钢筋废料加设构造筋,可有效防止管线部位楼板裂缝。
3)混凝土施工阶段预控
楼板混凝土浇筑时,严禁踩踏上部钢筋,应提前采取有效措施,铺设脚手板或废旧竹、木模板。木工必须安排专人看模,认真检查模板的形体和几何尺寸,严防模板支架变形和缩胀;发现模板或支撑系统变形,立即停止浇筑,处理后方可继续施工。同时钢筋工班组也必须安排专人看筋(夜间施工时,不应少于两人),发现钢筋位移或保护层不能满足要求,必须在混凝土初凝前做好处理。
混凝土浇筑过程中,质检员必须认真跟踪检查,切实负起责任,将问题处理在混凝土未成形之前。
加强混凝土振捣工作,选用熟练、有经验的混凝土振捣工,严格执行振捣工艺。尽量使用平板振捣器,以保证楼板混凝土振捣均匀、密实,减少收缩量,提高混凝土抗裂强度。
由于泵送混凝土剩余水较多,造成延缓初凝时间,大大降低混凝土早期强度,浇筑完毕后,应适时做好泌水处理。并在初凝前必须进行二次搓毛,不得交活过早,造成混凝土表面浮浆。
4)混凝土养护阶段控制
混凝土初凝后能禁住人时,表面立即用塑料薄膜覆盖,为后期强度增加保持必要的水份。
养护初期不得上人进行任何施工活动或堆积荷载。(放线施工也必须确认混凝土具备一定强度时方可进行)
养护期内,混凝土裸露部位进行浇水养护,保持其表面湿润。
5)拆模时间控制
严格控制模板拆除时间,模板拆除时,混凝土强度应必需符合图纸设计要求,普通混凝土强度达到设计强度的70%时方可拆模,浇筑上层混凝土时,悬挑梁板、支撑混凝土强度达到100%时方可拆除。
回复
lyfjlxm009
2009年06月09日 14:12:45
6楼
不错,技术交待清楚.顶着.
回复

相关推荐

APP内打开