注电考试辅导-9-电气设备选择
ttt001
ttt001 Lv.13
2004年10月13日 15:59:59
只看楼主

考试大纲: 9.电气设备选择 9.1 掌握常用电气设备选择的技术条件和环境条件; 9.2 熟悉变压器、高、低压电气设备及保护设备的选择; 9.3 了解成套电器的选择。考试辅导教材9 电气设备选择9.1 常用电气设备选择的技术条件和环境条件9.1.1 电气设备选择一般原则[65,63](1)应满足正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展;(2)应按当地环境条件校核;

考试大纲:
9.电气设备选择
9.1 掌握常用电气设备选择的技术条件和环境条件;
9.2 熟悉变压器、高、低压电气设备及保护设备的选择;
9.3 了解成套电器的选择。

考试辅导教材
9 电气设备选择
9.1 常用电气设备选择的技术条件和环境条件
9.1.1 电气设备选择一般原则[65,63]
(1)应满足正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展;
(2)应按当地环境条件校核;
(3)应力求技术先进和经济合理;
(4)与整个工程的建设标准应协调一致;
(5)同类设备应尽量减少品种;
(6)选用的新产品均应具有可靠的试验数据,并经正比鉴定合格。
9.1.2 技术条件
选择的高压电器,应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常运行。各种高压电器的一般技术条件如表9−1−1所示。
高压电器没有明确的过载能力,所以在选择其额定电流时,应满足各种可能运行方式下回路持续工作电流的要求。
(3)机械荷载:所选电器端子的允许荷载,应大于电器引线在正常运行和短路时的最大作用力。
电器机械荷载的安全系数,由制造部门在产品制造中统一考虑。套管和绝缘子的安全系数不应小于表9−1−4所列数值。
免费打赏
ttt001
2004年10月18日 08:28:24
2楼
9.1.2.2 短路稳定条件
(1)校验的一般原则:
1)电器在选定后应按最大可能通过的短路电流进行行动、热稳定校验。校验的短
路电流一般取三相短路时的短路电流,若发电机出口的两相短路,或中性点直接
接地系统及自耦变压器等回路中的单相、两相接地短路较三相短路严重时,则应
按严重情况校验。
2)用熔断器保护的电器可不验算热稳定。当熔断器有限流作用时,可不验算动稳
定。用熔断器保护的电压互感器回路,可不验算动、热稳定。
9.1.2.3 绝缘水平
在工作电压和过电压的作用下,电器的内、外绝缘应保证必要的可靠性。
电器的绝缘水平,应按电网中出现的各种过电压和保护设备相应的保护水平来确
定。当所选电器的绝缘水平低于国家规定的标准数值时,应通过绝缘配合计算,
选用适当的过电压保护设备。
回复
ttt001
2004年10月18日 08:29:23
3楼
选择电器用的环境温度按表9−1−6选取。
按《交通高压电器在长期工作时的发热》(GB 763)的规定,普通高压电器在环
境最高温度为+40℃时,允许按额定电流长期工作。当电器安装点的环境温度高
于+40℃(但不高于+60℃)时,每增高1℃,建议额定电流减少1.8%;当低于
+40℃时,每降低1℃,建议额定电流增加0.5%,但总的增加值不得超过额定电
流的20%。
普通高压电器一般可在环境最低温度为−30℃时正常运行。在高寒地区,应选择
能适应环境最低温度为−40℃的高寒电器。
在年最高温度超过40℃,而长期处于低湿度的干热地区,应选用型号后带“TA”字
样的干热带型产品。
9.1.3.2 日照
屋外高压电器在日照影响下将产生附加温升。
在进行试验或计算时,日照强度取0.1W/cm2,风速取0.5m/s。
9.1.3.3 风速
一般高压电器可在风速不大于35m/s的环境下使用。
选择电器时所用的最大风速,可取离地10m高、30年一遇的10min平均最大风
速。
对于台风经常侵袭或最大风速超过35m/s的地区,除向制造部门提出特殊订货
外,在设计布置时应采取有效防护措施,如降低安装高度、加强基础固定等。
9.1.3.4 冰雪
在积雪和覆冰严重的地区,应采取措施防止冰串引起瓷件绝缘对地闪络。
隔离开关的破冰厚度一般为10mm。在重冰区(如云贵高原,山东河南部分地
区,湘中、粤北重冰地带以及东北部分地区),所选隔离开关的破冰厚度,应大
于安装场所的最大覆冰厚度。
9.1.3.5 湿度
选择电器的湿度,应采用当地相对湿度最高月份的平均相对湿度(相对湿度—在
一定温度下,空气中实际水汽压强值与饱和水汽压强值之比;最高月份的平均相
对湿度—该月中日最大相对湿度值的月平均值)。对湿度较高的场所,应采用该
和实际相对湿度。当无资料时,可取比当地湿度最高月份平均值高5%的相对湿
度。
一般高压电器可使用在+20℃,相对湿度为90%的环境中(电流互感器为
85%)。在长江以南和沿海地区,当相对湿度超过一般产品使用标准时,应选用
湿热带型高压电器。这类产品的型号后面一般都标有“TH”字样。
9.1.3.6 污秽
在距海岸1~2km或盐场附近的盐雾场所,在火电厂、炼油厂、冶炼厂、石油化工
厂和水泥厂等附近含有由工厂排出的二氧化硫、硫化氢、氨、氯等成分烟气、粉
尘等场所,在潮湿的气候下将形成腐蚀性或导电的物质。污秽地区内各种污物对
电气设备的危害,取决于污秽物质的导电性、吸水性、附着力、数量、比重及距
污源的距离和气象条件。在工程设计中,应根据污秽情况选用下列措施:
(1)增大电瓷外绝缘的有效泄漏比距或选用有利于防污的电瓷造型,如采用半导
体、大小伞、大倾角、钟罩式等特制绝缘子。
(2)采用屋内配电装置。
回复
ttt001
2004年11月03日 08:25:16
4楼
9.1.3.7 海拔
电器的一般使用条件为海拔高度不超过1000m。海拔超过1000m的地区称为高原地区。
对安装在海拔高度超过1000m地区的电器外绝缘一般应予加强,可选用高原型产品或选用外绝缘提高一级的产品。
由于现有110kV及以下大多数电器的外绝缘有一定裕度,故可使用在海拔2000m以下的地区。
9.1.3.8 地震
地震对电器的影响主要是地震波的频率和地震振动的加速度。一般电器的固有振动频率与地震振动频率很接近,应设法防止共振的发生,并加大电器的阻尼比。
选择电器时,应根据当地的地震烈度选用能够满足地震要求的产品。电器的辅助设备应具有与主设备相同的抗震能力。一般电器产品可以耐受地震烈度为8度的地震力。在安装时,应考虑支架对地震力的放大作用。根据有关规程的规定,地震基本烈度为7度及以下地区的电器可不采取防震措施。在7度以上地区,电器应能承受的地震力,可按表9−1−9所列加速度值和电器的质量进行计算。
回复
ttt001
2004年11月03日 08:25:32
5楼
9.1.4 环境保护
选用电器,尚应注意电器对周围环境的影响。根据周围环境的控制标准,要对制造部门提出必要的技术要求。
9.1.4.1 电磁干扰
频率大于10kHz的无线电干扰主要来自电器的电流、电压突变和电晕放电。安会损害或破坏电磁信号的正常接收及电器、电子设备的正常运行。因此,电器及金具在最高工作相电压下,晴天的夜晚不应出现可见电晕。110kV电器户外晴天无线电干扰电压不应大于2500μV。
根据运行经验和现场实测结果,对于110kV以下的电器一般可不校验无线电干扰电压。
9.1.4.2 噪声
为了减少噪声对工作场所和附近居民区的影响,所选高压电器在运行中或操作时产生的噪声,在距电器2m处不应大于下列水平:
(1)连续性噪声水平:85dB。
(2)非连续性噪声水平:屋内90dB;屋外110dB。
回复
zengqt
2004年11月15日 21:36:34
6楼
为什么你说的图表我看起来是一堆看不懂的无用数据?
回复
ttt001
2005年01月02日 15:09:27
7楼
9.1 常用电气设备选择的技术条件和环境条件
word文件, 含全部公式图表,希望大家珍惜。
回复
ttt001
2005年01月02日 15:10:09
8楼
9.2 变压器,高、低压电气设备及保护设备的选择
9.2.1 变压器的选择
9.2.1.1 10kV及以下变电所变压器选择要求[5]
(1)变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:
1)有大量一级或二级负荷;
2)季节性负荷变化较大;
3)集中负荷较大。
(2)装两台及以上变压器的变电所,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。
(3)变电所中单台变压器(低压为0.4kV)的容量不宜大于1250kVA。当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器。
(4)在一般情况下,动力和照明宜共用变压器。当属下列情况之一时,可设专用变压器:
1)当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器;
2)单台单相负荷较大时,宜设单相变压器;
3)冲击性负荷较大,严重影响电能质量时,可设冲击负荷专用变压器;
4)在电源系统不接地或经阻抗接地,电气装置外露导电体就地接地系统(IT系统)的低压电网中,照明负荷应设专用变压器。
(5)多层或高层主体建筑内变电所,宜选用不燃或难燃型变压器。
(6)在多尘或有腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的场所,应选用防尘型或防腐型变压器。
回复
ttt001
2005年01月02日 15:10:28
9楼
9.2.1.2 35~110kV变电所主变压器选择要求[6、66]
(1)主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。
(2)在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器。
(3)装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余生变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。
(4)具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用三绕组变压器。
(5)电力潮流变化大和电压偏移大的变电所,如经计算普通变压器不能满足电力系统和用户对电压质量的要求时,应采用有载调压变压器。
(6)选择变压器连接组标号时,配电侧同级电压相位角要一致。
(7)变压器结构性能:
1)结构型式。根据系统的需要及运输条件,可选用普通或自耦,单相或三相,双绕组、三绕组或分裂绕组,升压或降压等变压器以及组别接法。
2)调压方式。按运行要求可选用有载调压或无励磁调压变压器以及分接头变比。
3)阻抗。按系统的短路容量、系统稳定、继电保护、供电电压水平等要求以及变压器具体结构条件确定,一般情况则采用标准阻抗。
(8)变压器运行特性:
1)过载能力。需满足运行要求。
2)游离及防晕。运行中游离电晕及电晕放电不超过规定。
3)噪声。不超过环境保护规定。
4)损耗。不超过规定,一般采用低损耗变压器。
(9)中性点接地方式。按系统的需要可选择中性点直接接地或非直接接地两种方式,一般要有中性点引出,绝缘水平按标准或实际需要确定。
回复
ttt001
2005年01月02日 15:10:49
10楼
9.2.1.3 变压器阻抗和电压调整方式的选择[62,63]
(1)阻抗选择原则:变压器的阻抗实质就是绕组间的漏杭。阻抗的大小主要决定于变压器的结构和采用的材料。当变压器的电压比和结构、型式、材料确定之后,其阻抗大小一般和变压器容量关系不大。
从电力系统稳定和供电电压质量考虑,希望主变压器的阻抗越小越好;但阻抗偏小又会使系统短路电流增加,高、低压电器设备选择遇到困难;另外阻抗的大小还要考虑变压器并联运行的要求。主变压器阻抗的选择要考虑如下原则:
1)各侧阻抗值的选择必须从电力系统稳定、潮流方向、无功分配、继电保护、短路电流、系统内的调压手段和并联运行等方面进行综合考虑;并应以对工程起决定性作用的因素来确定。
2)对双绕组普通变压器,一般按标准规定值选择。
3)对三绕组的普通型和自耦型变压器,其最大阻抗是放在高、中压侧还是高、低压侧,必须按上述第1)条原则来确定。目前国内生产的变压器有“升压型”和“降压型”两种结构:“升压型”的绕组排列顺序为自铁芯向外依次为中、低、高,所以高、中压侧阻抗最大;“降压型”的绕组排列顺序为自铁芯向外依次为低、中、高,所以高、低压倒阻抗最大。
(2)电压调整方式的选择:变压器的电压调整是用分接开关切换变压器的分接头,从而改变变压器变比来实现的。切换方式有两种:不带电切换,称为无激励调压,调整范围通常在15%以内;另一种是带负载切换,称为有载调压,调整范围可达30%。
设置有载调压的原则如下:
1)对于110kV及以下的变压器,宜考虑至少有一级电压的变压器采用有载调压方式。
2)见9.2.1.2第(5)款。
回复
ttt001
2005年01月08日 20:44:46
11楼
9.2.2 开关电器选择
word全图表公式
回复

相关推荐

APP内打开