help:小区管线综合设计需要注意哪些问题
calfliu1980
2004年10月13日 13:07:29
只看楼主

小区的工程是区政府的行政中心的办公楼群,需要做小区内的管线综合,因为是第一次做,不清楚需要注意的问题,请大家帮帮忙。着急中…… 先谢了

小区的工程是区政府的行政中心的办公楼群,需要做小区内的管线综合,因为是第一次做,不清楚需要注意的问题,请大家帮帮忙。

着急中…… 先谢了
chengws
2004年10月15日 10:44:10
2楼
没人能帮你的 你着急吧
回复
chengws
2004年10月15日 10:54:38
3楼
什么都要问 就没意思拉
回复
bod5
2004年10月25日 16:25:06
4楼
提醒一下:小区管网有自己的规范!
回复
ivy1008
2004年10月26日 13:36:25
5楼
雨污水注意标高的平衡,避免交叉打架。专业管线要学的太多,应与专业部门多交流,还要注意各种管线之间的标高平衡.
回复
飞鱼
2004年10月27日 21:26:23
6楼
注意别打架,管道保持间距,交叉点注意标高。
建筑的引入管和排出管接好
断面上管道分布合理
回复
xsljg
2004年10月28日 07:15:20
7楼
一般我们在做是:给排水管道及电力电讯管道注意高程方面不要打架,但是,如果雨污水管管径较大,完全不交叉会造成小区排水管与市政排水管接不拢时,允许交叉,在交叉处设交叉井;电力及电讯仅预留管位,具体施工图由各专业部门完成。注意管道平面管位及间距应符合《综合管线设计规范》的要求。
回复
user119
2004年10月28日 15:29:29
9楼
楼上说的是“居住小区给水排水设计规范”

横向管线排列
纵向高程错开
路口管线注意,平面和纵向不要打架
注意和外部管网接口
注意有一个控制标高,不然纵向有问题
回复
pzw101
2004年10月29日 12:34:41
10楼
管线发生冲突时,解决办法:未建设管线让已建成管线;临时管线让永久管线;小管道让大管道;压力管道让重力自流管道;可弯曲管线让不易弯曲管线。
回复
mzhstar
2004年10月29日 17:56:06
11楼
同意七楼的。综合管线要注意水平间距和垂直间距。
回复
zhenhai
2004年10月29日 20:14:40
12楼
还好,不是住宅,少了燃气管道
应主要考虑给排水管道,那有较多的入户和出户的阀门井、检查井
不然到了施工时还得协调