局部应用自动喷淋系统
hudongmark
hudongmark Lv.2
2007年07月20日 14:22:26
只看楼主

从消火栓给水系统接出的自动喷淋系统还要满足最不利处喷头的压力与喷水强度吗?消防水箱是否也要按两者一起考虑?

从消火栓给水系统接出的自动喷淋系统还要满足最不利处喷头的压力与喷水强度吗?消防水箱是否也要按两者一起考虑?
免费打赏
ybj8780
2007年07月21日 20:59:13
2楼
喷淋系统无论水源来自何处,都应满足最不利点处的压力以及作用面积内的喷水强度,如果从消火栓接出,较容易满足。水箱合用时,计算用水量如果超过18立方,仍按18立方考虑。