求助:井字梁的结构方案
zxh_81
zxh_81 Lv.2
2007年07月20日 13:53:32
只看楼主

请教各位:32.5x10米的矩形区域怎样布置井字梁的方案?主体结构是框架的,周边是框架梁,2米处有一框架柱,不知道怎样布置井字梁才是合理的,请帮帮我!谢谢了!

请教各位:32.5x10米的矩形区域怎样布置井字梁的方案?主体结构是框架的,周边是框架梁,2米处有一框架柱,不知道怎样布置井字梁才是合理的,请帮帮我!谢谢了!
免费打赏
aiwoba2007
2007年07月20日 20:10:53
2楼
为什么用井字梁?

“新土木论坛”
回复
zxh_81
2007年07月21日 16:47:16
3楼
因为抽掉了柱子,甲方想形成大的空间;作预应力构件又嫌费钱。他们就想到了井字梁,不知你还有什么好的建议吗?请指教,谢谢。
回复
geforcey
2007年07月21日 20:17:34
4楼
32.5*10 长宽比过大 不适合做井子梁
可以在10m跨的方向上做大梁 形成单相板。
10m跨做普通梁很容易满足~~~
回复
sollance
2007年07月21日 20:50:07
5楼
可以做成斜向交叉的井字梁,这样子每根梁的刚度不会差太大。
吃过炒墨鱼或者炒腰花没?就像那上面的斜刀纹理那样,哈哈~~~~

PS:楼上的,你太没创造力了。(开玩笑~~~开玩笑~~~)
回复
geforcey
2007年07月21日 21:21:47
6楼
回楼上的
我做过斜向的井子梁,18m跨的 施工完一年多了~~

32.5*10的跨度 做井子梁是不合理的 你自己布置一下再算算就知道了。

结构不是想像力 是合理~~
回复
jonce1980
2007年07月21日 23:58:05
7楼
有图不?发上来参考参考~
回复
yuxiaoboy
2007年07月22日 01:23:36
8楼
楼主我劝你放弃,32.5米做空心楼盖都不合适,井字梁不是万能的,这么大跨,难
回复
winner_yanyu
2007年07月22日 13:15:48
9楼
分成3个 10×10的井字梁,然后再布置。 现在要做一个大井字梁短向的梁和长方向线刚度差别太大,不好协同受力。10米的主梁可以做。
回复
ch430023
2007年07月23日 10:03:41
10楼
同意楼上的,做成嵌套形式的井字梁
回复
zxh_81
2007年07月23日 17:32:41
11楼
对于个体工程,已定采用sp预应力空心板了,只是本人想探讨一下,用井字梁有没有更好的方法。看到各位的回帖,非常感谢,尤其感谢5楼、9楼的指导,收益多多。
回复