变压器出线电压异常,以前没遇到过此等奇葩现象,求高人解答。
perryshieh
perryshieh Lv.3
2012年11月18日 22:03:17
来自于变压器
只看楼主

检修遇到这个问题,部分居民报修家里有烧电器现象,到现场查勘:测量一单相表:接触式验电笔测得数据:火线,220伏左右,零线:12伏。用万用表测量结果:火线对零线:400伏(奇怪ING)。同一台区测量一三相表:万用表测得数据:A相对零线400伏,B相对零线400伏,C相对零线O伏,AB测出400伏,BC测出400伏,AC测出400伏。用非接触式验电笔测A相B相报警(有电),C相无声光显示(无电)。 现场结论:烧电器首先想到是电压异常,三相表烧电器第一反应时零线断了,三相表出线相电压变为了线电压,但如果是零线断了,单线表居民用户家里不应该出线烧电器的现象。如果是主零线带电,单相表用户家里有可能会烧电器,但根据以往经验,此时用接触式验电笔量单相表零线会测出110伏到200左右的电压,为什么今天事故现场量不出呢?如果是某相对零引起不完全接触导致主零线带电,不完全接触的这个相线也应该量得出大约110左右的电压,为什么三相表的一相量不出呢? (以前处理过变压器台区主零线断,相接地,相零不完全接触引起的电压异常故障,第一次遇到这种故障)

2012年11月19日 13:37:35
2楼
在同一台区万用表测得数据:
A相对零线400伏,
B相对零线400伏,
C相对零线O伏,
AB测出400伏,
BC测出400伏,
AC测出400伏。
此一现象表明:C相与零线在某处搭接(短路)了。
且零线与变压器的零线桩子已断线(开路)了。
在变压器出线端子处测电阻是最易发现故障的。
回复
xiaolandeai
2012年11月19日 17:52:58
3楼
很明显,C相线与零线短接了,你自己仔细查查
回复
hanzhg54
2012年11月20日 00:26:11
4楼
C---N之间没有电压已经完全说明C相对N短路。
回复
fitman
2012年11月20日 15:08:04
5楼
当年刚出道时也遇到过一个:测量显示C相与N相互换了,但那个厂居然除一个车间外,其他的几个车间都成正常生产。到现在我还不明白。
回复
chjs001
2012年11月20日 15:50:09
6楼
相对零了啊
回复
llp2932
2012年11月20日 16:15:20
7楼



正解。
回复