剪力墙构造边缘构件配筋时,根据SATWE结果中的构件配筋简图还是边缘构件简图?

剪力墙构造边缘构件配筋时,根据SATWE结果中的构件配筋简图还是边缘构件简图?
scorpionsuper
2007年07月30日 20:10:20
2楼

看《高规》和SATWE说明书
回复
o0pixie0o
2007年07月30日 23:33:10
3楼
构造边缘构件的配筋首先要满足构造要求.具体要求详<高规>剪力墙结构中的要求.同时还应该复核SATWE中的配筋值.
1.以一个长1600宽200的剪力墙为例:两端应设置长400宽200的构造边缘构件,如果该段剪力墙上的数字为11,则说明每个构造边缘构件的纵向钢筋配筋总面积为1100mm2.如果按03G101-1中构造边缘构件的构造配筋6D12,显然是不够的.这时就应该按SATWE中的配筋值.
2.另应该注意:如果一个长为500宽200的剪力墙,构造边缘构件就是全段剪力墙.如果其SATWE上的配筋值显示的是6.并不是说剪力墙的纵筋配筋面积就是600mm2,因为SATWE中给出的是一端剪力墙的配筋值.所以实际配筋面积应该是1200mm2.
回复
michaelshc
2008年02月18日 23:24:36
4楼
谢谢 有点明白了
回复
xinghaiyingmeng
2008年02月20日 13:32:13
5楼
学习中...
回复
wanderqq
2008年02月24日 21:42:38
6楼
体积配箍率呢?也不看SATWE 的计算结果吗?