各位大哥大姐,请教一个消防的问题
diaokede
diaokede Lv.2
2007年07月20日 09:02:55
只看楼主

工程概况是这样的,一栋三层办公楼,每层建筑面积为2600平方米左右,并且长和宽均为50米左右,一层高度7.5米,二三层4.5米,因为大厅中间是空的,所以消火栓只能在墙边布置根据公式 S=R2-B2开方,这里B取多少呢,难道就取长或宽的一般25米吗?

工程概况是这样的,一栋三层办公楼,每层建筑面积为2600平方米左右,并且长和宽均为50米左右,一层高度7.5米,二三层4.5米,因为大厅中间是空的,所以消火栓只能在墙边布置
根据公式 S=R2-B2开方,这里B取多少呢,难道就取长或宽的一般25米吗?

1184893374331.jpg

免费打赏
zhuangjl520
2007年07月20日 10:41:57
2楼
室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位就可以了,对了比较高就保守一点,而且水带长25M要折算,也就是水带的理论长只有22.5M.
回复
小小法师
2007年07月20日 14:49:50
3楼
像你这种情况布置在四周的走道上就可以了,间距两边分开算。
回复
luyanbo163
2007年07月20日 16:29:38
4楼
保护半径27米 任何一点2只水枪达到就可以了