高规提到,柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;但本人一直没搞明白灭火原理,用水来灭火不等于火上浇油吗?同时贮油间是否也可以用喷淋灭火?各位有何高见,望指点一二。
高规提到,柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;但本人一直没搞明白灭火原理,用水来灭火不等于火上浇油吗?同时贮油间是否也可以用喷淋灭火?各位有何高见,望指点一二。
2楼
要是采用的是泡沫-自动喷水联用系统,没有问题!
否则还是要水喷雾,但是可以合用喷林泵的啊!
回复
3楼
气体灭火
回复
4楼
要是采用的是泡沫-自动喷水联用系统,没有问题!
否则还是要水喷雾,但是可以合用喷林泵的啊!
但是规范明确柴油发电机房消防可以采用喷林!
回复
5楼
水喷雾
回复
6楼
[引用] 2007-07-21 09:08:36.0 第5楼
水喷雾
高规7.6.6.1燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统性;
高规7.6.6.2可燃油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾或气体灭火系统。
回复
7楼
柴油是底闪点,高燃点可燃液体,水对其作用是非常好的。汽油不行,柴油用水完全可以。
燃气锅炉应设水喷雾,是因为喷雾对气体有稀释和驱散作用。柴油蒸发的慢,燃点高,水全面浇上去火就会灭了。
望支持我的消防论:
www.erdos119.cn/bbs/index.asp
回复
8楼
[引用] 2007-07-21 14:59:57.0 第7楼柴油是底闪点,高燃点可燃液体,水对其作用是非常好的。汽油不行,柴油用水完全可以。
燃气锅炉应设水喷雾,是因为喷雾对气体有稀释和驱散作用。柴油蒸发的慢,燃点高,水全面浇上去火就会灭了。
望支持我的消防论:
www.erdos119.cn/bbs/index.asp
有道理
回复