求助!为什么交流接触器老是烧坏?
zyqdmx
zyqdmx Lv.2
2007年07月19日 22:06:43
只看楼主

我刚搞工控没多久!还请大家多多帮忙!! 我想问大家我厂有一台SEW-07系列的变频器通过电抗,再通过两只交流接触器,最后控制两台0.37的电机。两只交流接触器380V为4KW。这两只交流接触器没几天主触点就烧坏拉! 有哪位大侠知道这是为什么啊 ???为感

我刚搞工控没多久!还请大家多多帮忙!!

我想问大家我厂有一台SEW-07系列的变频器通过电抗,再通过两只交流接触器,最后控制两台0.37的电机。两只交流接触器380V为4KW。这两只交流接触器没几天主触点就烧坏拉!

有哪位大侠知道这是为什么啊 ???为感
免费打赏
sylmf
2007年07月31日 09:54:35
32楼
因为变频器通过电抗再通过接触器,而电动机又是感性负载,感性负载太大,造成接触器分开时触头被电弧烧坏。
回复
wangyue6308
2007年07月31日 10:55:41
33楼

变频器下面带接触器属于正常现象,一变频器拖多台电机都是这样使用!!
回复
cdp9860
2007年07月31日 15:40:25
34楼
同意26楼
回复
aliangaj
2007年07月31日 15:41:40
35楼
我同意5楼的说法 ,我也试过
回复
lingxuct
2007年07月31日 19:47:40
36楼


多台电机是在工频下切换,楼主又没说是切换用的接触器。那朋友你说这接触器为什么烧?
回复
zrm163
2007年07月31日 21:11:08
37楼
接线错误,变频器的输出接电机 ,通过按钮启动接触器,然后用接触器的常开点 作为输入启动变频器,随即启动电机
回复
li_yiqing163
2007年08月01日 00:02:51
38楼
变频器后端使用接触器!动作频繁!很容易烧的!建议使用两个变频器分别控制两台电机!中间取缔接触器~!
多谢高手指点~!
回复
cuikeyan1982312
2007年08月01日 15:13:09
39楼
大概是相线与接触器主出点接触面不完全导致发热!这种情况很多时候都会出现!
回复
gdydhym
2007年08月01日 16:15:24
40楼
“变频器负载侧是不允许接接触器的,正反转可通过变频器控制”同意这种意见
回复
gdydhym
2007年08月01日 16:22:55
41楼
首先:接线错误,变频器输出接接触器是不允许的。
第二:变频器输出接触器控制电源从那里取,电源频率是变化的,肯定烧线圈。
第三:由于电源频率是变化的,用普通电流表测得的电流值是不准的,故触头也会容易烧。
回复