求助!为什么交流接触器老是烧坏?
zyqdmx
zyqdmx Lv.2
2007年07月19日 22:06:43
只看楼主

我刚搞工控没多久!还请大家多多帮忙!! 我想问大家我厂有一台SEW-07系列的变频器通过电抗,再通过两只交流接触器,最后控制两台0.37的电机。两只交流接触器380V为4KW。这两只交流接触器没几天主触点就烧坏拉! 有哪位大侠知道这是为什么啊 ???为感

我刚搞工控没多久!还请大家多多帮忙!!

我想问大家我厂有一台SEW-07系列的变频器通过电抗,再通过两只交流接触器,最后控制两台0.37的电机。两只交流接触器380V为4KW。这两只交流接触器没几天主触点就烧坏拉!

有哪位大侠知道这是为什么啊 ???为感
免费打赏
hyb1976
2007年07月29日 19:41:37
22楼
4KW??
回复
nihao2323
2007年07月29日 21:14:51
23楼
顶6楼
回复
lyq13703983100
2007年07月30日 08:16:47
24楼


非常同意!
回复
qdbird
2007年07月30日 08:34:24
25楼
变频器负载侧是不允许接接触器的,正反转可通过变频器控制.
回复
yangfei0822
2007年07月30日 09:01:51
26楼
[引用] 2007-07-30 08:34:24.0 第25楼变频器负载侧是不允许接接触器的,正反转可通过变频器控制.



那如果是一拖二启动的呢,个人感觉主触点烧毁的主要原因是接触器电流选用太小,如果说是因为接触器的控制电压接在变频器的下方(也就是说用的是非工频的电压)那么要烧的是接触器的线圈而不是主触点,如果不是一拖二的启动,建议不要在变频器和电机间增加接触器,
回复
lin053931
2007年07月30日 21:30:18
27楼
变频器输出不要接接触器,如果一定要用选容量大些应该可以了,线圈的供电则必须使用工频
回复
ziliaoshi_1
2007年07月30日 21:53:36
28楼
4KW的接触器是什么概念?接触器一般是采用电压和电流标注参数的,还是第一次听说按照功率来标的。烧毁的太频繁主要原因无非是两点:1、接触器电流选择太小;2、接触器质量问题,达不到标称的电流。建议选择质量好的,容量一般要选尽量大的,因为接触器主要是用来通断电路的(负荷保护由断路器和热继电器等元件来),电流大一点好处多多。

本例中该不该使用接触器不属于此范围,建议另开话题。
回复
姜振祥
2007年07月31日 08:02:29
29楼
实测一下你的电机的工作电流,因为不是工频电流,我估计是接触器的额定电流选择的偏小了.
变频下面允许接接触器,您们都蒙了
回复
hanyonsn18
2007年07月31日 09:18:12
30楼
建议你在接触器动作的时候,变频器处于停止状态,否则会有高频打火现象,触点很容易坏,接触器的线圈当然必须外接电源。不管用一拖二,还是用于电机切换或者工变频切换都必须遵守这儿原则。
回复
hanyonsn18
2007年07月31日 09:20:13
31楼
你的接触器应该是用的CD901或者CD91O应该够大了。
回复

相关推荐

APP内打开