我刚搞工控没多久!还请大家多多帮忙!! 我想问大家我厂有一台SEW-07系列的变频器通过电抗,再通过两只交流接触器,最后控制两台0.37的电机。两只交流接触器380V为4KW。这两只交流接触器没几天主触点就烧坏拉! 有哪位大侠知道这是为什么啊 ???为感
我刚搞工控没多久!还请大家多多帮忙!!
我想问大家我厂有一台SEW-07系列的变频器通过电抗,再通过两只交流接触器,最后控制两台0.37的电机。两只交流接触器380V为4KW。这两只交流接触器没几天主触点就烧坏拉!
有哪位大侠知道这是为什么啊 ???为感
42楼
是否和变频应用场合的高次谐波严重,导致主触点带载能力下降有关?与大家商议。。。
回复
43楼
回复
44楼
4KW的接触器是什么概念?
应该是能够控制的电机功率。理解其要说的意思是:电机才0.37KW,我选的接触器可以控制4KW的电机,为什么还总是烧坏主触点呢?
回复
45楼
0.37KW可不用接触器,但对那些频繁起动的大功率电动机就一定要接触器,这样可延长变频器寿命,生产厂家都是骗子
回复
46楼
同意6楼楼主:线圈电源接在变频器前(工频)?
还是接在变频器后(非工频)?如接触器线圈电压根变频器的电源走,变频器频率较低时,如接触器线圈电源近似直流电源,接触器线圈感抗不够(接触器线圈较小),所以容易烧坏..
回复
47楼
很有可能是谐波引起的接触器主触头烧坏;或在起动时由于磁回路的吸力不够,主触头也容易烧坏,查一下线圈控制回路的用电质量,频率是否为工频,电压是否符合线圈的要求。
回复
48楼
“变频器负载侧是不允许接接触器的,正反转可通过变频器控制”
在有的变频器应用设计中有使用接触器,如三肯的8水泵专用变频器,下面的控制就是用接触器的。但是:如果使用接触器需要在频率达到50HZ的时候才可以切换,应为在设计中认为50HZ就是工频了,不在需要变频,这个时候我的变频器就可以放开直接用市电,变频器可以转为他用。
这个问题主要是频率的问题,我们知道频率越低,越接近直流电,而直流电的电弧是最难灭的,所以直流回路不可以用交流接触器或者增大交流接触器的触点容量再使用。你的条件不太明确,我建议你不要再低频率切换或者将接触器容量翻倍使用。
另外我还遇见过一个原因,就是电工接线的时候控制回路的电源没有取变频器进线端,而是出线端,导致了接触器的控制线圈的频率跟着变,结果就可想而知了。
回复
49楼
1。相线发热厉害,导致接触器相线端温度高,想到是不是接线没使用端子而导致进线接触面不够.
2。也可能是接触器质量问题
3。接触器动作的时候,变频器处于停止状态,否则会有高频打火现象,触点很容易坏
回复
50楼
变频器控制多台电机,可以通过接触器控制相线,而不是线圈,主触点烧坏说明接触器质量不行,换好点的接触器试试,施耐德的就不错。
回复
51楼
请各位多指教:我所在车间的纺车细纱主电机11千瓦,星角控制,控制主电机的接触器型号:cjx1-32\22E.接触器触点每天烧坏一次.如何从烧毁接触器触点分析触点烧毁粘连的原因?新手上路多关照.等候佳音.为谢