如题。请问800KVA的变压器中性线该选多大??出自那些规范??谢谢。。

如题。请问800KVA的变压器中性线该选多大??出自那些规范??

谢谢。。
免费打赏
xxoo
2007年07月19日 11:42:58
2楼
零线,接地的那条。。
回复
lingxuct
2007年07月19日 14:00:42
3楼
800KVA变压器(低压侧)的额定电流是1155A,普通主母排选100*10,N排可选60*6。
如果用电缆,N线的截面积应该不小于相线的1/2。

中性点接地可以从N排在变压器侧引出,一般用—40*4的镀锌扁钢,接地装置(垂直部分)用∠50*5的镀锌角钢。
回复
xxoo
2007年07月19日 15:22:01
4楼
谢谢LS的兄弟了。。不过你们那真的用镀锌扁钢直接接到变压器低压侧的N抽头??

N线的截面积应该不小于相线的1/2,即N线的载流量应该不小于相线的1/2

用BLV120×2应该也ok了。。