最近有个小采暖工程,使用了常压锅炉采暖(非间接式锅炉),锅炉位置比系统最高点低了十五六米(相当于4层楼),这样的就导致如果系统满水,水肯定会从锅炉的大气连通管向外冒水。工程在南方,没经验,当初疏忽了这个事情。想请教一下,这个问题怎么解决最好。(锅炉房空间有限,最好能不增加设备,锅炉房水循环流程:集水器——水泵20米扬程——锅炉试验压力0.2MP——分水器)。我看了很多帖子,有的系统也达到了3、4层楼,但没找到这个问题的具体处理办法,就好像这个问题不存在一样,很纳闷。特此求教。请各位高人多多赐教。
该常压炉供热系统,将补水膨胀水箱置于锅炉出口与循环水泵吸水口侧,呈低位布置,箱低与出水管之间距离至少应≥500mm,锅炉与水箱相通呈常压。系统启闭采用回水自动启闭阀控制(专利产品),该阀利用水泵出口较大压力的水力传动管将阀瓣打开,锅炉进出水量平衡,补水箱水不外溢,锅炉不承压,水泵停止时,水力管无压即行关闭。由此启闭迅速、灵敏使用持久。由于水箱补水管置于水泵吸水口侧,系统缺水及时得到补充,安装高度水头有效防止水泵汽蚀。
美国博恩汉模块化燃气铸铁锅炉中国总代理,有意向请致电:0411-62787178
回复
4楼
加装回水启闭装置,如果锅炉小的话,将锅炉搬到楼顶。
回复
5楼
加装回水启闭阀
回复
6楼
最终解决:出水端由止回阀控制水只出不回,回水端在停泵的时候迅速关闭阀门(可以用电磁阀联动水泵,也可以靠人力,人力的安全性差点,要有经验的敬业人员。)原来真的很简单。谢谢帮助。
回复
7楼
增设启闭阀或电磁阀主要是停泵时关断使锅炉和供热系统分开保证锅炉不受亚系统不倒空,同时还要增设阻力特性阀,以便调解系统阻力这个很重要亚,否则系统还是不能正常运行的,有可能有些地方不热或是系统冒水。一点实际经验欢迎一起交流。QQ:450896035
回复