餐饮业厨房排油烟的风量应该怎样计算,我查过规范但是找不到!!!!!

餐饮业厨房排油烟的风量应该怎样计算,我查过规范但是找不到!!!!!
免费打赏
happy_365
2007年07月24日 11:25:47
12楼
对具体工程进行具体分析,就会造成设计人员理解这些技术措施上的混乱和应用这些技术措施上的差异,其结果往往使得厨房的通风量,人为地增加,造成通风机过大、过多、耗电量增加。相比之下,北京市建筑设计研究院的《建筑设备专业设计技术措施》有关规定,指定的严谨、清晰,本措施的第3•6•2•7条有如下规定。 1.厨房机械通风的总排风量,宜根据厨房散热量和送风量温差,按热平衡计算。 2.当计算排风量大于炉灶排气罩的排风量时,多余部分应由全面排气设备排出;当炉灶排气罩的排风量大于计算排风量时,总换气量按其较大值确定并可另外适当设置全面排风设备,在炉灶排风未运行时使用,但不计入总换气量。 实际上,我们通常接触到的工程,很少有能够按热平衡法计算通风量的厨房,而失去了这一前提条件,再参照上述的《措施》进行设计,试图满足其各种规定很可能出现,因人而异,设备设置过多的现象。 我认为在不可能进行热平衡计算的前提下,厨房的通风量计算,按照厨房的使用特点,把握两点即可。 1.排气罩通风量。 2.平时通风量。 排气罩的排风量为了保证灶台工作时油烟不外溢,而必须设的其通风量,按罩口面积、罩口风速0.4-0.5m/s计算。 一般而言,厨房炉灶使用的高峰时间为4-5个小时,而其余时间为加工及准备或卫生时间,这时不需要太大的通风量。因此在排风罩排风量计算完后,再考虑一个平时通风量,可以按换气次数3-5次/时计算。计算补风时,可以排气罩的风量为依据。另外对于过长的排气罩,还可以考虑分设两台或两台以上的排风机。以适应灶台工作的多少变化,采用热平衡法之外的计算方法确定的风量,有可能风量不够,无法完全消除室内的余热,但可以通过岗位送风进行祢补,这比无根据地人为增大总排风量,更容易让人接受。 以上是本人在厨房通风量计算上的一点看法,本人希望通过对厨房通风量计算的讨论,引起同行人士的重视,进而找到更加合理的计算方法。
回复
wason103
2007年09月03日 10:57:27
13楼
楼主提供得到资料受益匪浅,非常感谢
回复
cjd8818
2007年09月09日 09:08:16
14楼
受益匪浅,非常感谢受益匪浅,非常感谢

回复
zhangyu.830121
2007年09月12日 11:24:57
15楼
学到不少东西,感谢
回复
zhao0400140114
2007年12月30日 15:45:46
16楼
谢谢各位大侠,谢谢 ,深受其益。。。
回复
hongandlong
2008年05月07日 14:37:07
17楼
真是万分感谢,受益匪浅啊
回复
xiehuahui
2008年06月26日 17:09:30
18楼
最近也要做一个厨房的设计,学习中
回复
yiwai168
2008年06月28日 14:36:05
19楼
受益匪浅,非常感谢受益匪浅,非常感谢
回复
ycqhtf
2008年07月05日 11:52:32
20楼
在这里能学到不少东西,谢谢
回复
tnb8541
2008年11月06日 16:34:23
21楼
8楼好样的,向你学习!