生产酱油和食醋的厂房,其消防该如何设计啊?急急
lygirlmch
lygirlmch Lv.6
2007年07月18日 22:25:12
只看楼主

请问:生产酱油和食醋的厂房,它的生产类别为哪一类?其消防设计该如何考虑?请赐教,谢谢

请问:生产酱油和食醋的厂房,它的生产类别为哪一类?其消防设计该如何考虑?请赐教,谢谢
免费打赏
kibo
2007年07月19日 12:32:21
2楼
典型的戊类厂房,占地面积\疏散距离均无限制.
不考虑建筑本体火灾的话,水消防系统不用做,感兴趣的话放几个灭火器罢.不过室外消防还是要做的.
回复
lygirlmch
2007年07月19日 23:59:13
3楼
还有哪位有高见,恳请赐教。我们单位有建筑设计人员把它定为乙类,不知是根据什么?我在要求甲方提供一下生产原料及生产工艺,以此来推断其危险性。不过我也想听听网上朋友的建议,谢谢!
回复
jinhui020222205
2007年07月20日 11:20:28
4楼
符合下面的哪条呢?

回复
lygirlmch
2007年07月20日 21:41:11
5楼
欢迎 回帖,谢谢
回复
kibo
2007年07月21日 10:44:15
6楼

我前年刚做过一个整厂搬迁的酱菜厂,定性绝对是戊类,丁类都算不上.建议你们单位的那个建筑人员到现场去看一下,搞设计不能凭空想象.
回复
wanglina8286
2007年07月21日 15:04:37
7楼
原料库应定性为丙类,因为原料是粮食或其它植物秸杆等。
库房有大量可燃包装,也应定为丙类。

www.erdos119.cn/bbs/index.asp